PDA

Просмотр полной версии : сигнализация по локалке



vovan740
03.08.2010, 19:43
всем привет!начинаю свои первые шаги в освоении плк и вот возник вопрос:с удаленного обьекта нужно доставить пять аварийных сигналов дискретных и вывести их на световое табло и згб.до объекта имеется локальная сеть по стекловолокну и уже передаются данные со счетчиков воды.что надо применить для выполнения данной задачи?

Gans
03.08.2010, 20:03
«Стекловолокно» Вы конечно в оборудование ОВЕН не воткнёте :-(
Значит нуженпреобразователь из «стекловолокна» на вменяемый интерфейс RS485 или Ethernet. Затем будет видно что за оборудование можно использовать.

vovan740
03.08.2010, 20:29
завтра поеду на этот объект и посмотрю.естественно там есть серверная,значит должен быть какой-то маршрутизатор или модем,ведь и счетчики не напрямую к стеклу подключены.
спасибо за внимание завтра отпишусь более подробно.

Gans
03.08.2010, 20:56
По смею предположить что там есть Ethernet, значит пара ПЛК100 решит поставленною задачу. См ModBus-TCP или сетевые переменные.

vovan740
09.08.2010, 17:24
Наконец-то попал в серверную.Есть куча свободных портов Ethernet,есть место для установки ПЛК100 .Но как программировать ПЛК чтобы они работали в паре пока не знаю.Может быть есть какие-то мысли подскажите новичку где копать.Парень я вроде не глупый должен разобраться,раз попал надо разбираться .

Николаев Андрей
10.08.2010, 12:28
попробуем подсказать, если понять сможем кто с кем работать должен в паре...

vovan740
12.08.2010, 22:21
хочу связать два плк 100 по локальной сети для передачи аварийных сигналов с модульной котельной на основную котельную.аварийных сигналов будет 5 штук.у оператора должны загораться аварийные лампочки.

Gans
14.08.2010, 23:06
Я бы реализовал так:
На удалённом контроллере настроил ModBus-TCP слейв (сервер).
На втором контроллере (у диспетчера) ModBus-TCP мастер (клиент).

Есть второй вариант: сетевые переменные (Network variables) на форуме очень хорошо освещались и так же в документации «CoDeSys_V23_R.PDF»

ЗЫ В переменные добавил бы еще одну – мигание, если диспетчерский контроллер не увидит изменение сигнала (мигание) значит что то сломалось.