PDA

Просмотр полной версии : параллельная работа сау



aserr
30.07.2010, 16:48
добрый день. подскажите пожалуйста, можно ли подключать сигнал от кондуктометрических датчиков на два сау-м7е? я подключаю и у меня оба сау выдают ошибку. может есть какие-то "тонкости"?

VitVir
02.08.2010, 16:12
сначала опробуйте работу на одном сау, потом на втором. чувствительность должна выставлена одинаковая.
если результаты устроят, то заведите сигналы на оба прибора (сначала на 1-й, с него на 2-й). каким образом сау выдает ошибку?

aserr
02.08.2010, 16:19
если присоединять датчик к одному прибору (к любому), то прибор отображает правильно. ошибка заключается в том, что физически датчик погружен в воду, а приборы не фиксируют (а при работе по одному - фиксируют).

Харьков Дмитрий
26.08.2010, 09:16
вы можете подключить паралелльно два сау, но при этом питание на кондуктометрический датчик подайте только от одного сау.