PDA

Просмотр полной версии : подбор обор



grignikolaj
30.07.2010, 11:55
имеется вертилятор с частотником. нужно подобрать измеритель регулятор. при изменении давления нужно изменять частоту вращения двигателя вентилятора?

Александр Ч.
30.07.2010, 13:03
можно использовать трм1 с токовым выходом. управление пропорциональное(линейная зависимость).

Николаев Андрей
30.07.2010, 14:31
ну или трм10 (трм210) если нужен пид

ART-MEDIUM
01.08.2010, 13:50
или вообще ничего. потому как "измеритель\регулятор" со стандартным входом на "среднестатистическом частотнике" завсегда присутствует, а на многих даже и не один.

grignikolaj
02.08.2010, 10:10
а если я возму Tpm138 (8 входов и 8 выходов). так как у меня несколько чрп . на вход подключаю датчик давления\разряжения. а с выхода трм138 подключаю к входу частотника.

Александр Ч.
02.08.2010, 11:46
трм138 в принципе заменяет 8 приборов типа трм1. следует только учитывать общий минус по входам. а также необходимость качественной фильтрации по питанию всех устройств при работе с пч. плюс блок(и) питания для токовых цепей.