Применяя по рекомендованной схеме ТРМ133 для тепловой обвязки вентиляции хотелось бы регулировать скорость врашения приточного вентилятора.Как это сделать?И еще при работе данной схемы происходит частая смена режимов, т.е контроллер фиксирует понижение температуры обратки и переходит в прогрев затем сравнивая с температурой приточки охлаждет систему.Как правильно настроить работу данной схемы?
Здравствуйте, увы, ТРМ133 не может управлять скоростью вращения приточного вентилятора. Сигнал управления поступает от реле1, сигнал дискретный.
Может можно поставить, что ни будь в паре с ТРМ133 ?
Можно попробовать схему [UТРМ101-ИР+ТРМ133, если частотник, который управляет вентилятором, воспринимает управляющий сигнал 4...20 мА или 0...10В. Т.О. ТРМ101-ИР будет управлять вентилятором по Тпр, а ТРМ133 по второму входу ТРМ101 будет запускать регулирование. В таком случае Вам понадобится датчик приточной вентиляции с 2-мя чувствительными элементами.