не могу прочитать настройки ТРМ202 по RS485, протокол Овен
Филоненко Владислав
11.10.2007, 12:19
Проект и версию ТРМ в студию
к сожелению поспорта трм с собой нет, мeня интерисуют параметры настроек ключевых выходов ( например CmP2, ton2, tof2), значения входов (SP1,2) и уставок (PV1,2) читаются нормально
Филоненко Владислав
11.10.2007, 13:15
Вы используете индекс для доступа к конфигурационным параметрами?
чтение Pv1 адрес прибора индес =0
чтение Pv2 адрес прибора+1 индес =0
чтение Sp1 адрес прибора индес =0
чтение Sp2 адрес прибора индес =1
для остальных параметров это не работает, правда удовалось прочитать например hys2, но добавление другово параметра
прекращает чтение и этого
Филоненко Владислав
11.10.2007, 14:00
Всё таки хотелось бы увидеть проект, какие Вы там таймауты поставили и пр.
прошу посмотреть что у меня не так, если проблема связана со временем тайм-аута то как это отразится на времени опроса сети (опрос,управление МВВД)
Филоненко Владислав
11.10.2007, 19:52
1. мeня интерисуют параметры настроек ключевых выходов ( например CmP2, ton2, tof2) - в присланном проекте не замечены
2. Выставьте таймаут 150 мс. А эти переменные опрашивайте редко, тогда они не будут мешать.