Снова появились вопроса. Теперь они касаются аналоговых входов. Прибор ПЛК-150-220.И.М. Два аналоговых входа используются как Contact Sensor. К ним подключены выключатели. Соответственно, при замкнутом выключателе на входе значение 1, при разомкнутом - 0.
Вопрос №1. Бывает, что контроллер "Подвисает" на неопределенное время и никак не реагирует на изменение положения выключателя. Причем, может зависнуть на значении 1, а может на значении 0. Это происходит после нескольких переключений выключателя, которые делаются с некоторым довольно продолжительным интервалом. Лечится зависание отключением питания на 1-2 минуты. После чего входы снова реагируют на переключение выключателей.

Вопрос №2. Имеется датчик токовый давления 4..20 мА. Пытаюсь подключить его к аналоговому входу, чтобы читать его показания. Вход указываю как Unifed Contact Sensor, тип датчика IT_0_20. Ain low = 0, ain high = 16 (давление до 16 очков). И вот что интересно: даже если датчик не подключен к ПЛК, на аналоговом входе отображается значение -4. Если датчик подключить, то цифра меняется от -4 до -3.998....... Пробовал на разных входах - результат одинаковый. Реальное давление на момент подключения датчика составляло ровно 6 очков.

В каком направлении копать по этим двум вопросам? Заранее благодарен всем!

Филоненко Владислав
10.10.2007, 09:11
#2 Вы задали диапазон 4-20 мА и без датчика сенсор совершенно правильно выдает отр. величину. И проверьте, дает ли ток датчик или нужен еще внешний источник напряжения в разрыв цепи для датчика?

Flomaster
10.10.2007, 10:02
#2 Вы задали диапазон 4-20 мА и без датчика сенсор совершенно правильно выдает отр. величину. И проверьте, дает ли ток датчик или нужен еще внешний источник напряжения в разрыв цепи для датчика?

Ясно, попробуем померить ток.