Просмотр полной версии : МПР51-Щ4 выходные ключи.
При включенных транзисторных ключах
Т1 иТ2 на которых сидят релюшки, при работе прибора
происходит их периодическое отключение, затем они
снова включаются. Кто может пояснить счем это связано.
Может быть с помехами по питанию? Хотя прибор запитан
через фильтр БСФ-Д2-06.
Отключение транзисторных ключей происходит через определенное (постоянное) время или хаотично?
Хаотично. Перидичности нет.
Вы можете, то вышлете список параметров, которые Вы задали в прибор на адрес zoya@owen.ru или выложить их сюда?
Скорее всего отключение транзисторных ключей происходит в момент перехода программы прибора с одного шага на другой, это один из недостатков МПР 51.
Нет, не вовремя перехода с шага на шаг.
Параметры приложены.
Нет, не вовремя перехода с шага на шаг
если прибор смонтирован в одном ШУ с реле и пускателями то скорее всего это ВЧ помехи.
Как еще с ними бороться ведь БСФ-Д2-06 стоит?
Вы работаете через БКМ-1?
Нет.Блок питания Owen БП15Б-Д2-24,
реле на 24вольта.
Рядом с прибором есть какое-либо силовое оборудование (пускатели и т.д)? Попробуйте вытащить прибор из шкафа, и посмотреть будет ли повторятся переключение транзисторных ключей или нет.
Что-то неясное с программными установками параметров ключей. Ведь они все имеют нулевые значения
F02=0
F.02=0
F03=0
F.03=0
Это действительно так? Тогда реле вообще не должны срабатывать, ведь и время импульса, и время паузы равны нулям секунд.
Этот файл нужно открывать через конфигуратор МПР51. Программа рабочая, мы её прошивали в другой прибор, и он её отлично отрабатывал. Дело, скорее всего, в электромагнитных помехах.
Воспользуюсь случаем контакта с модератором Зоя и выскажу свое недоумение. Еще 23 августа я задавал вопрос о причинах сброса программ на 01 программу 01 шаг ("МПР51 сбрасывает программу").
На сегодня 134 человека открывали этот вопрос, но специалисты Owena его игнорируют в течение 2-х месяцев. Неужели вопрос очень глупый и удостоить его ответом нельзя?
Зоя пишет: Этот файл нужно открывать через конфигуратор МПР51.
Да, через конфигуратор МПР51, но там лишь видно, что ключи открыты, но, видимо, без пульсации, т.к. параметры все-таки нулевые.
Да ключи либо открыты, либо закрыты без всяких пульсаций.
А как срабатывают реле между собой - синхронно или вразнобой? Может быть просто где-то в общем проводе питания контакт слабый?
А если у вас в шкафу стоят другие пускатели или реле, может быть, воспользоваться советом Пугачева Андрея:
Поставить параллельно контактам реле поставить RC-цепочку. Номиналы: R=50...100 Ом, С=0,01...0,1 мкФ. На напряжение от 600 В.
Это для подавления их ВЧ-излучений.
У меня отказали все 8 ключей что может быть? Перепрошил ту-же самую программу в другой прибор ,работают.
Неясно, что означает "отказали". Пробиты переходы Э-К? Не программируются по параметрам? Не управляются программно?
Переходы не пробиты,режимы программируются.Ставлю один и тот-же режим на всех ключах выхода нет.
Можете сбросить Вашу программу, мы её посмотрим у себя?
Посмотрите,но на другом приборе она работает.
Может попробовать заменить микросхему M74HC4094.
Люди ау почему молчим может есть форум по ремонту приборов Овен,если есть дайте ссылку.