PDA

Просмотр полной версии : МПР51-Щ4 выходные ключи.



pusad
09.10.2007, 18:08
При включенных транзисторных ключах
Т1 иТ2 на которых сидят релюшки, при работе прибора
происходит их периодическое отключение, затем они
снова включаются. Кто может пояснить счем это связано.
Может быть с помехами по питанию? Хотя прибор запитан
через фильтр БСФ-Д2-06.

Зоя
10.10.2007, 11:26
Отключение транзисторных ключей происходит через определенное (постоянное) время или хаотично?

pusad
10.10.2007, 14:18
Хаотично. Перидичности нет.

Зоя
10.10.2007, 15:18
Вы можете, то вышлете список параметров, которые Вы задали в прибор на адрес zoya@owen.ru или выложить их сюда?

Дмитрий
11.10.2007, 04:26
Скорее всего отключение транзисторных ключей происходит в момент перехода программы прибора с одного шага на другой, это один из недостатков МПР 51.

pusad
11.10.2007, 07:17
Нет, не вовремя перехода с шага на шаг.
Параметры приложены.

Дмитрий
12.10.2007, 04:38
Нет, не вовремя перехода с шага на шаг
если прибор смонтирован в одном ШУ с реле и пускателями то скорее всего это ВЧ помехи.

pusad
12.10.2007, 07:41
Как еще с ними бороться ведь БСФ-Д2-06 стоит?

Зоя
12.10.2007, 09:17
Вы работаете через БКМ-1?

pusad
12.10.2007, 11:39
Нет.Блок питания Owen БП15Б-Д2-24,
реле на 24вольта.

Зоя
12.10.2007, 12:19
Рядом с прибором есть какое-либо силовое оборудование (пускатели и т.д)? Попробуйте вытащить прибор из шкафа, и посмотреть будет ли повторятся переключение транзисторных ключей или нет.

Апрель
12.10.2007, 14:43
Что-то неясное с программными установками параметров ключей. Ведь они все имеют нулевые значения

F02=0
F.02=0
F03=0
F.03=0

Это действительно так? Тогда реле вообще не должны срабатывать, ведь и время импульса, и время паузы равны нулям секунд.

Зоя
12.10.2007, 15:40
Этот файл нужно открывать через конфигуратор МПР51. Программа рабочая, мы её прошивали в другой прибор, и он её отлично отрабатывал. Дело, скорее всего, в электромагнитных помехах.

Апрель
12.10.2007, 16:43
Воспользуюсь случаем контакта с модератором Зоя и выскажу свое недоумение. Еще 23 августа я задавал вопрос о причинах сброса программ на 01 программу 01 шаг ("МПР51 сбрасывает программу").
На сегодня 134 человека открывали этот вопрос, но специалисты Owena его игнорируют в течение 2-х месяцев. Неужели вопрос очень глупый и удостоить его ответом нельзя?

Апрель
15.10.2007, 00:29
Зоя пишет: Этот файл нужно открывать через конфигуратор МПР51.

Да, через конфигуратор МПР51, но там лишь видно, что ключи открыты, но, видимо, без пульсации, т.к. параметры все-таки нулевые.

pusad
15.10.2007, 11:23
Да ключи либо открыты, либо закрыты без всяких пульсаций.

Апрель
17.10.2007, 16:47
А как срабатывают реле между собой - синхронно или вразнобой? Может быть просто где-то в общем проводе питания контакт слабый?
А если у вас в шкафу стоят другие пускатели или реле, может быть, воспользоваться советом Пугачева Андрея:
Поставить параллельно контактам реле поставить RC-цепочку. Номиналы: R=50...100 Ом, С=0,01...0,1 мкФ. На напряжение от 600 В.
Это для подавления их ВЧ-излучений.

burum55
08.11.2007, 20:27
У меня отказали все 8 ключей что может быть? Перепрошил ту-же самую программу в другой прибор ,работают.

Апрель
09.11.2007, 11:35
Неясно, что означает "отказали". Пробиты переходы Э-К? Не программируются по параметрам? Не управляются программно?

burum55
12.11.2007, 14:30
Переходы не пробиты,режимы программируются.Ставлю один и тот-же режим на всех ключах выхода нет.

Зоя
12.11.2007, 15:19
Можете сбросить Вашу программу, мы её посмотрим у себя?

burum55
14.11.2007, 13:22
Посмотрите,но на другом приборе она работает.

Зоя
14.11.2007, 17:20
Прибор в ремонт

burum55
16.11.2007, 22:31
Может попробовать заменить микросхему M74HC4094.
Люди ау почему молчим может есть форум по ремонту приборов Овен,если есть дайте ссылку.