Просмотр полной версии : плк150 и возможные проблеммы с протоколом



Crizlo
26.07.2010, 14:46
Здравствуйте!
Разрабатываем диспетчерский пункт в котельной небольшого поселка. Сталкиваемся с такой задачей впервые.
Есть:
Котельная
2 КНС
здание водоподготовки
Надо
В котельной: в первую очередь контроль температуры контуров, температуры на входах/выходах теплообменника(20-30 термодатчиков с )с помощью ОВЕН МВА8, работа с СПТ 961, СПГ и Меркурием 230.
В обоих КНС: на базе ОВЕН ПЛК150 автоматизировать систему управления КНС, через радиомодем СПЕКТР 433 опрашивать счетчик Меркурий 230 и контроллер ОВЕН ПЛК150,

В здании водоподготовки через радиомодем опрашивать Меркурий 230 и состояние уже готовой АСУТП на базе контроллера ОВЕН

В здании котельной по RS485 и радиомодему(для связи с КНС) вся информация должна стекаться в ПК с masterSCADA

Вопрос: Возможен ли конфликт протоколов ПЛК150 и остального оборудования по RS485?
(начали тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8355 )

Николаев Андрей
26.07.2010, 15:05
В здании водоподготовки через радиомодем опрашивать Меркурий 230 и состояние уже готовой АСУТП на базе контроллера ОВЕН

В здании котельной по RS485 и радиомодему(для связи с КНС) вся информация должна стекаться в ПК с masterSCADA

Вопрос: Возможен ли конфликт протоколов ПЛК150 и остального оборудования по RS485?
(начали тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8355 )

Кто в здании водоподготовки и кого будет опрашивать?
Как было сказано в параллельной ветке - надо просчитывать задействованность интерфейса.
То есть на один интерфейс очень сложно подключать устройства с разным протоколом. Например Меркурий ну ни в какую не поддерживает ModBus... И соответственно на одну ветвь (не важно 485 это или радиомодем) цеплять 2 устройства с разными протоколами не стоит. Тем более через радиомодем, который прозрачен, но "тормоза" вносит...
Как вариант - ПЛК опрашивает Меркурий (надо будет самим на ПЛК протокол меркурия поднимать), а с котельной опрашивать только ПЛК

Crizlo
26.07.2010, 15:22
А вариант опроса меркурия, спт,спг через свой ОРС а ПЛК через ОРС сервер как подсказал Sniper007 возможен?

Sniper007
26.07.2010, 15:38
как подсказал Sniper007 возможен?
Не подсказал, а предположил.
Просто протокол ОВЕН уживается с протоколом Modbus ASCII, может и протокол меркурия уживется с модбасом.

Crizlo
27.07.2010, 08:21
Наткнулся на modbus адаптер для меркурия http://tract-automatica.ru/?ref=38 возможно такое решение? SCADA опросит меркурий через этого зверя?

Давидюк
07.09.2010, 11:05
кстати о модбус. где подробно почитать чем отличаются 0х03 и 0х04?

Andy
07.09.2010, 12:13
одна опрашивает входы, вторая - выходы.

Давидюк
07.09.2010, 12:42
модуль мв110.
работа по протоколу модбус
"чтение регистров осуществляется командами 0х03 или 0х04"
в чем разница?

Andy
07.09.2010, 16:59
ниже примечание: "все регистры только на чтение". адреса указаны однозначно. логично предположить, что работает как 03, так и 04.

Филоненко Владислав
07.09.2010, 17:42
Ни в чем нет разницы. Это пережиток прошлого протокола ModBus, поддерживаемый для совместимости