Просмотр полной версии : трм10 и параметр секретности для группы "а"



smol
23.07.2010, 14:57
Раньше в приборах трм10 по коду доступа 107 можно было разрешение изменять только уставку Т. К сожалению, в последних модификациях этого регулятора существует возможность либо полностью запретить изменение параметров регулирования, либо полностью разрешать их изменение.
Ввиду специфики работы с данными регуляторами часты случаи, когда рабочие в цехах помимо изменения уставки меняют и параметры регулирования (Ти, Тд, Хр), что зачастую приводит к аварийным ситуациям. Существует ли возможность вернуть выборочную блокировку параметров регулирования?

Кому это предложение кажется рациональным, прошу поддержать данную тему.

Александр Ч.
27.07.2010, 10:47
" Запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования"- Параметр А0-0, код 02. Файл руководства re_trm10m_475.

smol
10.08.2010, 22:01
Файл руководства re_trm10_439 (ТРМ10А): Параметр секретности 01 – разрешено изменять только Т, С1 и С2. Файл руководства re_trm10m_475(ТРМ10) параметр А0-0 код 02: запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования (куда входят как Т, так и Тд, Хр). Разница есть, Вам так не кажется?
Так вот, суть предложения такова, чтобы в ТРМ10 была возможность установки параметра секретности по аналогии с ТРМ10А (разрешено изменять только Т, С1 и С2).

P.S. Хотелось бы уже услышать и мнение разработчиков...