PDA

Просмотр полной версии : трм151 отклонение от уставки



SladeXIV
22.07.2010, 12:47
настроил регулятор - работает идеально, но не выходит на уставку.
точнее выходит на величину отличную от уставки.(для того, что бы
держалось -25па мне пришлось выставить -43па). ничего критичного в
этом нет, но, за ~27 часов, удерживаемая величина "съехала" до
критичной, до -10па, и при этом зона нечувствительности
уменьшилась с 10 до 3.
подскажите, как это исправить.
датчик 4-20ма, -125 до +125 па.

Александр Ч.
23.07.2010, 11:27
какой режим регулятора -пид или On|off?

Юрий_Уфа
23.07.2010, 12:05
а исполнительный механизм для регулирования давления что из себя представляет, и спектр давления на входе какой- предположительно ...
потом если логика работы регулятора не понятна, а он как бы регулирует- то бойся данайцев дары приносящих -. желательно чтобы логика регулирования была - конкретной, и процесс отказа его был тоже конкретным по времени и направлению.

SladeXIV
25.07.2010, 01:11
режим пид.
закономерность нашел: время здесь не причем. чем больше открыта задвижка, тем больше отклонение от уставки и меньше зона нечувствительности.
используется для поддержания разрежения на котле.
воздух 2кпа, разрежение стабилизируется на -13па +/-1 открытие 34%
воздух 0,3кпа, разрежение стабилизируется на -37па +/-4 открытие 3%
это на потушенном котле т.е. влияние других факторов исключено.
пробовал сегодня перенастроить коэффициенты пид - пришел к тем-же
при растопленном котле, если не менять нагрузку, держит стабильно.
заметил что мощность (ци3 "мощность %") выше (или ниже?) -33 не поднимается (т.е. стабилизировавшись держится от -30 до -26) он вроде и пытается ее увеличить, но постоянно возвращается. т.е. регулятор вышел в стабильное состояние мощность = -28. регулирование не происходит. мощность нарастает постепенно до -30 - -33 и отскакивает до -26 (при этом все стоит выходные элементы не срабатывают, разряжение не изменяется ) при всех режимах после стабилизации мощность одна и таже, во время регулирования изменяется но закономерности пока не понял.

SladeXIV
25.07.2010, 01:17
используется модификация 03 холодильник, присланная техподдержкой.
если кто подскажет как трм151 высчитывает мощность буду благодарен.
до этого на трм151 такого эффекта не наблюдал. может быть под холодильник не корректно исправлено. кстати автонастройка не работает: на шаге когда надо в ручную поймать уставку выходные элементы не срабатывают т.к. кнопками мощность изменяется от 0 до 100, а надо от 0 до -100 где это меняется не нашел