PDA

Просмотр полной версии : трм148 мощность



konstsm
22.07.2010, 09:01
привет всем участникам форума!

приобрел такого зверя для управления мощностью нагревательных элементов, но настроить никак не могу, подскажите почему этот "зверь" не выставляет мощность вообще?
хочу менять мощность и чтобы она поддерживалась в зависимости от падения напряжения в сети.

эскиз схемки:

Александр Ч.
22.07.2010, 09:38
какую функцию выполняет блок Uz1?

konstsm
22.07.2010, 15:18
блок Uz1 фазовый регулятор мощности. на входе ток на выходе импульсное обрезанный период колебаний электросети, таки образом регулируется напряжение на нагревателе. чем больше сила тока тем больше напряжение на нагревателе, тем сильнее он греет.

Александр Ч.
23.07.2010, 10:25
на первый вход постоянный сигнал (u либо R) величиной 100% от диапазона второго входа -напряжение сети. в конфигураторе -вычислитель-частное: 1 вход - 2 вход. в качестве выхода - токовый сигнал к примеру 4-20 в режиме регистратора. получим регистратор разности. при этом конечно сложно будет говорить о точности поддержания температуры, ведь она этом случае никуда не привязана .

konstsm
23.07.2010, 16:24
0,5в это подается на один вход,
схема представлена как один из каналов.

Александр Ч.
26.07.2010, 13:59
в таком случае у вас прибор трм148-и. настройки я думаю д.б. те же, что и для трм1, к примеру. регулятор двухпозиционный, режим нагреватель. нижняя граница диапаз. измерения к примеру 170 в, верхняя -230 в. в таком случае уставка 200, дельта 30. при 170 в на входе -на выходе д.б. 20 ма, при 230 - 4 ма. завимость линейная.

konstsm
27.07.2010, 12:57
как это в конфигураторе будет выглядеть?
что там надо изменить?
если ставить двухпозиционный как это отразиться на выходной мощности?

Александр Ч.
27.07.2010, 13:15
Если прибор нулевый, без подключения к конфигуратору и изменения параметров, запускаете EasyGoTPM148, модификация 1(восьмиканальный регулятор), тип входа к примеру 0-1 В, нижняя граница 0, верхняя 440, или сколько там реально судя по схеме 0.5 В - 220 В. Тип регулятора -двухпозиционный, нагреватель, уставку выбрать в середине диапазона изменения напряжения сети , например 200 В, гистерезис 30 В.

konstsm
27.07.2010, 15:05
а в этот момент будет выводиться мощность установленная,
надо же выставить мощность и чтобы она поддерживалась при перепадах напряжения?

алгоритм таков:
ставлю 50% мощности - это 12ма.
ставлю 100% мощности - это все 20ма.
ставлю 0% мощности - это 4ма.

а при падении напряжения контроллер срабатывает на увеличение мощности автоматически, при повышении напряжения - сбрасывает значение мощности.

Юрий_Уфа
27.07.2010, 15:25
думаю, что надо измерять мощность. преобразователи в 4..20ма, или с интерфейсом такие есть, ну а дальше ваять в сторону исполнительного мех-ма.

konstsm
04.08.2010, 08:42
выставляю вручную необходимую мощность, сигнал на выходе меняется, как только выхожу из режима установки мощности вручную, сразу сбрасывается мощность в ноль.
как настроить этот прибор ?
и настраивается он вообще?
может прошивка сырая ?
где поддержка ?

konstsm
27.08.2010, 08:35
вышеописанная процедура не работоспособна!
как выполнить такую зависимость (изображено на рис.), чтобы выходная мощность канала поддерживала установленное значение.