Александр Ч.
20.07.2010, 11:54
Панель ип320 читает параметры плк63 - конфигурационные и пользовательские форматов float , Int . В документаци адреса регистров обмена по Modbus зарезервированы только под 4х и 2х байтные переменные. Означает ли это, что невозможна посылка типа BOOL, хотя поле протокола и регистров в конфигурации плк для переменной BoolP активно?

Филоненко Владислав
21.07.2010, 23:23
можно, вставляйте и пользуйте

Александр Ч.
22.07.2010, 08:34
Какие адреса регистров по Modbus(slave) зарезервированы в ПЛК63 под битовые типа BOOL переменные?

Филоненко Владислав
22.07.2010, 10:28
Вам же сам CoDeSys не даст использовать неправильные адреса .
все что меньше или равно 2 байтам - попадает в 2-х байтовую область

Александр Ч.
22.07.2010, 10:47
несмотря на это ип320 не желает читать биты из 2-х байтовой области плк63 по Boolp, пишет "потеря связи". коннкретно- элемент экрана ип320 -индикатор. можно пример?

Филоненко Владислав
22.07.2010, 13:00
какая версия прошивки? чтение битов появилось совсем недавно.

Александр Ч.
23.07.2010, 09:02
плк63 прошивка 1.94. панель ип320 изготовлена -апрель 2010.

Малышев Олег
23.07.2010, 10:43
в этой прошивке плк 63 5-ой функции модбас еще нет.
поменяйте таргет и прошейте 2.11 (на стр 2) из этой темы

Александр Ч.
23.07.2010, 11:58
К сожалению на странице ПО для ПЛК63 по ссылке 2.10.9 PLC63.exe скачивается установщик программы прошивки с именем V.1.94 PLC63.exe
http://www.owen.ru/catalog/72830689

Хотите сказать, что для ПЛК100 и ПЛК63 версии прошивок одинаковы?

Александр Ч.
23.07.2010, 14:47
Через 30 сек. входа к рекламодателям и выдержки снова высвечивается уведомление:
"Вы не можете скачать сейчас файл.
Вы можете получить этот файл только если посетите сайт наших рекламодателей помогающих оплачивать наши сервера и каналы. Нажмите сюда чтобы перейти к выбору рекламодателей."
Зачем такие сложности? Можно на почту owen-ural@ya.ru?

Артём Дмитриевич
22.04.2016, 00:33
Подскажите пожалуйста как сконфигурировать передачу дискретных и аналоговых сигналов между ПЛК63 и ИП320. Пытаюсь сконфигурировать ИП320 пришет потерю связи... Если можно пришлите простенькие примеры проектов.

Валенок
22.04.2016, 02:54
Выложи свое творчество

Артём Дмитриевич
22.04.2016, 16:40
Выложи свое творчество
Вот, пробовал...