Просмотр полной версии : рабочая температура плк100/150?
здоровья вам, коллеги!
погода преподнесла нам сюрприз в виде жаркого лета. на улице +30, в помещении с окошками "на солнце" +40, помещении с окошками "на солнце" и с работающими котлами доисторического типа (паршивой теплоизоляцией) +50 - точнее не знаю, ртутный градусник калиброван до +50 :о)))... вентиляция в котельной естественная, то есть в данном случае - нет вентиляции.
в указанном помещении котельной работает шкаф автоматики, с напиханным оборудованием, в том числе плк100 и плк150, мва8. шкаф, как водится - без вентилятора и "жабер". полагаю, можно говорить о +60 внутри...
вопрос: что можно ожидать от прелестных, хорошо работающих, умненьких контроллеров в таком убийственном погодном режиме?
зависнет? перегреется и сгорит? лак на плате растает? начнет хаотически мигать лампочками и релюшками?
в руководстве написано про +70с... а если честно?
спасибо!
з.ы. господь меня направил, когда я вписал в "ошибку контроллера" повышение температуры на плате выше +70! внимание привлечет без остановки работы - хоть дверку шкафа откроют. а ведь когда-то давно был прохладный март...
з.з.ы. на шкафы выезжаем монтировать "жабры" и вентиляторы...
Малышев Олег
16.07.2010, 12:46
каждый раз исключительно радуюсь когда встречаю подобные решения. респект и уважение людям которые продумывают разные мелочи. в том числе повышение температуры выше критической, концевики, датчики вскрытия шкафа и т.д.
до +70 можно не волноваться. при тестировании плк 3 суток работал при более высокой температуре в климат. камере.
Николаев Андрей
16.07.2010, 16:40
+70 - граничная температура работы плк на "холостом ходу", и лучше до нее не доводить.
я себе представляю будущее плк1хх при указаных вами условиях после гарантийного срока примерно так:
при такой высокой температуре по окончанию горантийного срока плк1хх пару раз зависнет в течении месяца, а потом тупо остановится и ни как к нему не подключишься :-( светодиод питания плк1хх обычно продолжает гореть и этим функциональные возможности плк1хх временно будут ограничены.
способ борьбы: покупаем два кондера по 470 мф на 16 в и меняем на нижней плате вздутые кондеры (вычитал на этом форуме и уже три раза такое делал :-) и дальше плк1хх как новенький
P. S. вот если бы дальше кондёры ставилиб по лучше :-)
Николаев Андрей
18.07.2010, 20:04
беда в основном была с плк100-24.
сейчас решли - будем выпускать с новыми кондеями...
я себе представляю будущее плк1хх при указаных вами условиях...
Спасибо :о) Учту.
пока ПЛК работают нормуль. При включенных шкафных вентиляторах (дуют "из котельной в шкаф") температура внутри ПЛК ниже 48 не опускалась (смотрю через модуль статистики), то есть в котельной точно есть +40 градусов, уж0с..
боюсь даже предположить, что там было в "герметичном"-то ящике.. :eek:
з.ы. 4-5 августа 2010 температура в ПЛК была +56 градусов... ппц.
все ПЛК и модули расширения работают нормально.
А при низких температурах?
Столкнулся с проблемой при ниже +5 не запускается программа, на кнопку старт/стоп нет реакции. Грею феном... стартует сам и все ОК. =/
Чем лечится? Если лечится! =)
(ПЛК100-24 (начало 2011г.))
Николаев Андрей
25.11.2011, 19:17
До минус 20 в термокамере держали.
При +5 по любому должен запускаться. Скорее всего что-то с блоком питания.
Спасибо. Буду посмотреть ;) (Для надежности заказали новый, этот в запас)
lara197a
25.11.2011, 20:24
Работает 1 такой ПЛК на центральном перекрёстке в светофоре. Раньше пилил такое на сименсе, а тут не оказалось пд рукой.
Не совсем это правильно. Но работает от-42 до + 70.
работать то будет почти любое оборудование, а пробовали в термокамере при минус 20 выключить, а через три часа включить?
lara197a
25.11.2011, 20:51
работать то будет почти любое оборудование, а пробовали в термокамере при минус 20 выключить, а через три часа включить?
Пусть дальше работает без остановки.
Не нужно мешать механизмам. Или Вы решили задаться целью сломать во что-бы то ни стало?
Не нужно.
Кстати сименс 2002г выпуска, без расширенного темп. режима работает 9-й год. Надеюсь Овен не подведет.
А при чем тут я :)
А при низких температурах?
Столкнулся с проблемой при ниже +5 не запускается программа, на кнопку старт/стоп нет реакции. Грею феном... стартует сам и все ОК. =/
Чем лечится? Если лечится! =)
(ПЛК100-24 (начало 2011г.))вот чеовечек описывает что выключает питание контроллера, видимо в нерабочее ночное время уж не ради ли экономии электроэнергии :)
У меня была схожая проблема только с ЖК мониторами, в помещении вода не замерзала, но было жутко холодно, потому как за дверью минус двадцать. Так мониторы не включались после ночи, пришлось отключать их от общего питания и оставлять под напругой круглосуточно
lara197a
25.11.2011, 21:33
и это правильно. на "спичках" не сэкономишь.
Когда я работал на одном большом заводе, построенном немцами, мой коллега был категорически против выключения контроллеров (S400) во время выходных, праздников и пр.Сначала я не понимал зачем. Но со временем понял, что он был прав.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot