PDA

Просмотр полной версии : MB110-8AC+Lectus непонятки



AKHolod
16.07.2010, 11:46
Добрый день. Что то у меня не получается корректно считывать значения Lectusом с 8АС с float каналов, по адрессам 120,123 и т.д. Оно то считывает со связью все в порядке, но вместо вместо измерений цифровая каша, Int по одрессам 100,101 и т.д. считывается без проблем. В чем проблема?

Кирилл Валюнин
16.07.2010, 14:03
при добавлении узла в дополнительно-параметры попробуете поменять порядок байт

AKHolod
16.07.2010, 14:22
Выбираю "старшим регистром вперед" - никакого эффекта:confused:

AKHolod
16.07.2010, 14:29
Все заработало, разобрался, при чтении типа float в Lectusе, надо ставить галочку "старшим регистром вперед", но при этом не убирать "старшим байтом вперед", а я делал или первое или второе, а надо вместе. Спасибо за внимание!

Кирилл Валюнин
16.07.2010, 14:35
рад был помочь.