PDA

Просмотр полной версии : УТ24



VladimirP
08.10.2007, 11:22
Связка приборов: САУ-М6 --- УТ24
Задача: при срабатывании САУ необходимо с помощью УТ24 сформировать импульс длительностью около 5 сек.(при постоянном внешнем управляющем сигнале).
Устанавливаем параметры (для первого канала):
Cn - 1
Stn1 - 1
t1dl - 0
d1on - 1
d1of - 0
n1 - 1
ind1 - 1
inP - 1
rESt - 1
SEC - 0
Corr - по умолчанию
lnlt - по умолчанию
Stt1 - 1
t1on - 5 сек
t1of - 2 сек

Включаем, подаём управляющий сигнал и получаем циклически замкнутое выполнение программы: 5 сек работа - 2 сек пауза - 5 сек работа - 2 сек пауза и т.д
В чём ошибка?:confused:

Сергей Чекулаев
08.10.2007, 14:22
Судя по вашему описанию,вы подключили выход с САУ на первый вход УТ24.
Выполнение программы начинается если на вход 1 поступил импульс,но если по окончании выполнения программы на входе 1 сохраняется логическая единица (вход замкнут),то программа начинает выполняться заново,после снятия сигнала программа доробатывает до конца,останавливается и ждет нового сигнала на запуск.
Рекомендации:
Для задачи,которую вы описали, необходимо применить другую схему и изменить некоторые настройки.
Выход САУ включите в цепь питания УТ24,т.е. при замыкании выходного реле САУ на прибор УТ подается питание.
В настройках УТ изменить следуещее:
если не нужно приращении времени включенного состояния то
d1on=0,
ind1=3 --нагляднее просматривается время
inP=6 --выполнение программы начинается при подаче питания на прибор
init=1