PDA

Просмотр полной версии : помогите пожалуйста!



DwoinevR
13.07.2010, 00:14
нужно сконфигурировать плк100 как мастер сети, мдвв 2 шт. по Rs-485 и ип-320. помогите разобраться!

Flomaster
13.07.2010, 04:56
Вам так сложно воспользоваться поиском? Стабильно раз в неделю создаются темы с одними и теми же вопросами.
По ссылке (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551) ищите примеры. Они там есть и для МДВВ, и для ИП320.
ИП320 лучше сделать мастером для ПЛК (по RS-232), т.к. в режиме slave он очень тормозит. В свою очередь ПЛК будет мастером для МДВВ (по RS-485).

Кирилл Валюнин
13.07.2010, 10:30
Пример работы ИП320+ПЛК
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=4&highlight=%EF%EE%EB%E5%E7%ED%EE%F1%F2%E8

ПЛК+МДВВ
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=2&highlight=%EF%EE%EB%E5%E7%ED%EE%F1%F2%E8