Просмотр полной версии : параметр «безопасное состояние выхода»



GVE
12.07.2010, 17:23
Здравствуйте, у меня вопрос к разработчикам.

Цитата из PLC_Configuration_OWEN:
<<2.2.1.1 Параметр «Безопасное состояние выхода» (Save Value)
Назначение параметра «Безопасное состояние выхода» следующее.
В момент загрузки ПЛК или при каком-либо серьезном сбое, например при «зависании» ПЛК и т.п., его выходы могут оказаться в неопределенном состоянии: выключены или включены. Однако, это состояние может оказаться недопустимым при эксплуатации управляемого оборудования. Для исключения такой ситуации ПЛК переводит выходы при «зависании» или во время загрузки в состояние, заданное в параметре «Безопасное состояние выхода» (Save Value).>>

Экспериментируя с ПЛК 110-32 Р.М. заметил, что если во время выполнения программы остановить ПЛК, то выходы остаются во включенном состоянии.
В моем случае выход коммутировал команду старт для частотного преобразователя. Возник вопрос, а если ПЛК остановится самопроизвольно, то возможно возникновение аварийной ситуации (оператор давит на кнопки, реакции никакой, оборудование работает само по себе ???).

Конечно, данную проблему можно обойти, создать POU и запускать его через Конфигуратор задач по системному событию STOP - Called when program stops. Но может есть смысл исключить эту возможную проблему прошивкой? Например, Simatic S5 и S7 выключают выходы в случае остановки контроллера.

Хотя, может быть я и не прав с этой придуманной проблемой.

С уважением, GVE.

Малышев Олег
12.07.2010, 18:16
Проще говоря, в плк есть основной процессор и вспомогательный. основной источник управления - основной процессор. если нет управления с основного проца, например, идет загрузка ядра кодесис, подмонтирование файловой системы и считывание программы пользователя вспомогательный процессор выставляет безопасное состояние. останов программы - не является признаком отсутсвия управления - более того, скорее всего. в данный конкретный момент программисту нужно сохранять данное состояние.

И на конец - имел абсолютно аналогичную ситуацию - наладчик контроллер остановил (из кодесис), а перед эти на частотник ушла команда на пуск по Rs485 - вот для этого хорошие инженеры и ставят концевые выключатели и останов чрп по превышению тока.

А еще должна быть Большая Красная Кнопка!

GVE
12.07.2010, 18:24
Согласен с Вами, Олег.
А если концевой выключатель и Большая Красная Кнопка подключены к входам этого самого контроллера, а частотный преобразователь приводит в движение Flowpack?

Малышев Олег
12.07.2010, 19:06
если концевой выключатель и бкк подключены к входам плк - проектировщика "расстрелять, но это не наш метод..." (с)ввп
ну кроме расстрелять мне в голову ничего не идет ... ну поругайте штоли

вот на вышеупомятнутом примере концевики шли на чрп а бкк отключала всю установку полностью. т.е. ничего не произошло. извините что не расписал - думал и так понятно. и раз пригодилась бкк - как раз когда концевики проверяли :)