PDA

Просмотр полной версии : прибор трм 202 щ2 ри



Sanaf
12.07.2010, 10:32
Здравствуйте. Мы на участок приобрели два прибора ТРМ 202 Щ2 РИ. С помощью этих приборов хотели измерять температуру масла в дробилках обогатительного цеха, при этом выход Р, 1 канала использовать для сигнализации, а выход И, 2 канала для регистрации с помощью 16 канального прибора Ф1771 АД.
Один ТРМ 202 Щ2 РИ настроили нормально все пошло как надо. А второй прибор ТРМ 202 Щ2 РИ не можем настроить 2 канал с буквой И, там согласно схемы програмирования прибора, выход должен показать параметр dAC 2 и т. д. согласно параметров ЛУ 2 для аналогового выхода, а прибор выходит на параметр CmP 2, и далее настройки идут как для релейного выхода. Подскажите что делать?

Александр Ч.
12.07.2010, 13:33
посмотреть количество реле установленных в приборе

Sanaf
12.07.2010, 14:06
уже смотрели, одно реле на выходе и блочок собран 4-20 ма. такое ощущение что процессор прошит на управление двумя реле, типа трм 202 щ2 рр, собрали его не в том корпусе!

Кирилл Валюнин
13.07.2010, 08:24
При включенном питании нажимаете вверх+вниз+прог.
Появится надпись PASS. Вводите пароль 7.
Находите параметр Tou2. 0-ЦАП,1-дискретный выход.

Александр Ч.
13.07.2010, 08:52
кирилл, вышлите пожалуйста полную расшифровку этих кодов

Кирилл Валюнин
13.07.2010, 09:00
полный листинг параметров выложить здесь не могу-это инженерное меню.
обычно такие приборы рекомендуют отправлять в сц.
просто немного сэкономлю человеку время.

Sanaf
13.07.2010, 17:08
большое спасибо, будем пробовать!;)

Sanaf
14.07.2010, 08:42
большое спасибо, все получилось.