iman
09.07.2010, 19:19
Не большие неполадки с mvy8
при конфигурирование mvy8 в опрос состоянии вэ
в строке ошибка ввода-вывода
нет данных с мву8 превышение времени тайм-аута (которая ровна=5)
кроме 3го выхода там все работает нормально
при попытке считать данные с помощью плк выдает ошибку 81
сетевые параметры мву8
скорость 9600
адрес 2
протокол модбас-аски
стольные стандартные настройки

Vitto
10.07.2010, 21:54
здравствуйте.
у мва и мву касячат если адреса не кратны 8. попробуйте сменить адрес у вашего мву.

iman
11.07.2010, 12:41
так получается, что я не могу использовать мву с адресом 2 или 3 и т.д

Vitto
11.07.2010, 12:44
так получается, что я не могу использовать мву с адресом 2 или 3 и т.д
Если протокол MODBUS, то ага....:D

iman
11.07.2010, 13:09
а теперь вопрос на засыпку:
я хочу восстановить стандартные настройки я установил перемычку j2 и пытаюсь соединиться с мву но нечего не получается..:confused:

iman
11.07.2010, 13:13
да, к стати у меня теперь и авария загорелась

iman
11.07.2010, 16:13
выяснил причину почему он не подключается, теперь все нормально.
еще вопрос, новая линейка мвв мх110 поддерживающий хаотичную адресацию???

Vitto
11.07.2010, 17:06
выяснил причину почему он не подключается, теперь все нормально.
еще вопрос, новая линейка мвв мх110 поддерживающий хаотичную адресацию???
Вот уж не знаю:)
Я такой же гость на форуме, как и Вы :D

Кирилл Валюнин
12.07.2010, 10:41
выяснил причину почему он не подключается, теперь все нормально.
еще вопрос, новая линейка мвв мх110 поддерживающий хаотичную адресацию???

В чем же была проблема?
Взял МВУ8, погонял его на 3м адресе MODBus ASCII-работает.
Мх110 поддерживают адресацию не кратную 2.

Vitto
12.07.2010, 18:30
В чем же была проблема?
Взял МВУ8, погонял его на 3м адресе MODBus ASCII-работает.
Мх110 поддерживают адресацию не кратную 2.

Здравствуйте Кирилл.
Вот уж не знаю. Может быть это в новых моделях все ОК. А вот в прошлогодних именно так и было (правда использовал RTU, а не ASCII) :)