Здравствуйте. Проследить проблему сами мы не смогли, так как по приезду на объект и нашем присутствии потеря связи не происходила.
Единственное, что мы смогли пока посоветовать операторам, это перезагружать контроллер и МастерСкаду.
В итоге мы точно не знаем, потеря связи это или неожиданный переход контроллера в "стоп". (Это происходит периодически 2-3 раза в сутки. Контроллер работает 24 часа, постоянно) :confused: .
Описание:
Два контроллера ПЛК 110-60-М
Таргет 110.60-М
Первый контроллер:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.07.1
Need Target version 2.06
Compiled: 11:15:40 Jan 30 2009
MAC 6A:77:00:21:00:64
IP 192.168.0.101
GATE 192.168.0.15
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 13
Licence unlimited
Второй контроллер:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.07.1
Need Target version 2.06
Compiled: 11:15:40 Jan 30 2009
MAC 6A:77:00:21:01:18
IP 192.168.0.102
GATE 192.168.0.15
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 13
Licence unlimited
Файлы log и debug обоих контроллеров во вложении... Мы уже не знаем что делать. Большая просьба помочь.
Если это поможет, то кабели Ethernet небольшой протяженности, может метров 5. Так же к контроллеру по 485 интерфейсу подключен модуль приема аналоговых сигналов ICPCON I-7016P.
Кстати, на контроллер от него иногда приходят ошибочные сведения. В результате чего на МастерСкаде кратковременно(полсекунды) отображаются неверные сведения по массе. Хотелось бы тоже узнать, почему это происходит...
А так же, мы обнаружили у ПЛК 110.60-М одну особенность. Может это поможет разработчикам.
При включении питания на контроллер одновременно с питанием на входа контроллера, он начинает глючить по страшному! Переходит по несколько раз в режим Старт и сбрасывается. Эту проблему мы смогли решить путем разделения подачи питания на входа контроллера и на сам контроллер.
Т. е. контроллер включается в сеть, затем через определенное время (хорошо что было реле времени) подается питание на входа. Только после этого контроллер работает.
Филоненко Владислав
08.07.2010, 10:27
В логах многократные пуски/остановы.
Если уборщица с веником не пробегала, то добавьте в конфигурацию модуль Button для отключения кнопки Старт
В логах многократные пуски/остановы.
Если уборщица с веником не пробегала, то добавьте в конфигурацию модуль Button для отключения кнопки Старт
Да. я читал про это в других ветках. Попробуем, только все равно не понятно. почему в логи пишется Старт-стоп, если по сути контроллер в работе?
Уборщиц с веником там нет :)
alexval2006
08.07.2010, 11:33
читая множество тем на форуме с жалобами на плк110 я начинаю терять уверенность в целесообразности его покупки уважаемые разработчики когда доведете его до ума было бы неприятно сделать на нем проект а потом он бы начал нещадно глючить и заказчик меня бы распял на стене объекта :(
Филоненко Владислав
08.07.2010, 11:42
соотнеся число проданных контроллеров с числом жалоб, а тем более с числом "нерешаемых" правильными настройками и программой проблем - можно сделать совсем противоположные выводы.
проблема с кнопкой - мне удалось её недавно повторить только выломав пласмасску кнопки чтобы было видно кусок контакта - начались остановы. до этого 3 года повторить ошибку на фирме не удавалось (даже в ходе суточных прогонов всех плк).
проблема есть, но она легко решаема.
что-то так и не понятно.
неужели если контроллер постоянно "прыгает" из режима старт в стоп и наоборот. он способен какое-то время работать, выполнять программу, пока не перейдет окончательно в стоп?..
на нас по идее заказчик тоже зубы точит, но пока терпит :)
Завтра попробуем добавить модуль Button.
Вопрос. Переменной надо что-то присваивать, чтобы контроллер вышел в старт? Или данная вставка просто отключает контроль нажатия кнопки и больше ничего дополнительного не требуется?
соотнеся число проданных контроллеров с числом жалоб, а тем более с числом "нерешаемых" правильными настройками и программой проблем - можно сделать совсем противоположные выводы.
проблема с кнопкой - мне удалось её недавно повторить только выломав пласмасску кнопки чтобы было видно кусок контакта - начались остановы. до этого 3 года повторить ошибку на фирме не удавалось (даже в ходе суточных прогонов всех плк).
проблема есть, но она легко решаема.
Проблема не в физической поломке кнопки. Если в программе установлены выходы 20-й и 21-й - контроллер уходит в старт-стоповый режим. Причем установка любого из выходов 22-24 эту проблему убирает (возможно, есть и другие комбинации, проверять не буду, и так выходные с праздниками накрылись...) .
Вроде также помог модуль "Button", сейчас на прогонке.
ПЛК110-220.60.K-M v2.12.7
Target 2.10
Николаев Андрей
30.04.2011, 16:06
Проблема описана в соответствующей ветке.
Как и то, что наши технари наконец то смогли выявить.
Могу только принести извинения от лица фирмы за причиненные неудобства.
А можно ткнуть меня носом в "соответствующую ветку"?
Ибо в Вашей соседней закрепленной теме http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=6178&postcount=3
время остановилось 2008 годом...
Ну а редакция моего предыдущего сообщения пусть остается на Вашей совести, решение уже принято.
Николаев Андрей
30.04.2011, 19:38
1. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10386
2. Моя совесть - как у младенца. И не такое выносила. ;)
А если серьезно: мы не прячем сложностей и не удаляем темы. Но правила форума (реклама других производителей) никто не отменял...
Если не секрет - что за установки АСУчивали с помощью ПЛК110 (интересуюсь для собственного развития).
соотнеся число проданных контроллеров с числом жалоб, а тем более с числом "нерешаемых" правильными настройками и программой проблем - можно сделать совсем противоположные выводы.
проблема с кнопкой - мне удалось её недавно повторить только выломав пласмасску кнопки чтобы было видно кусок контакта - начались остановы. до этого 3 года повторить ошибку на фирме не удавалось (даже в ходе суточных прогонов всех плк).
проблема есть, но она легко решаема.
Так что проблема с самой кнопкой Старт/Стоп (со временем пропадает контакт или наоборот появляется) или как ранее писал Николаев Андрей в системном программном обеспечении ПЛК.
Николаев Андрей
01.05.2011, 12:01
В программном обеспечении.
1. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10386
Если не секрет - что за установки АСУчивали с помощью ПЛК110 (интересуюсь для собственного развития).
Уже никакие. При таком отношении фирмы к замеченным ошибкам не вижу смысла (3 года на устранение, при этом продолжается продажа контроллеров, которые в любой момент могут самопроизвольно остановиться).
Николаев Андрей
02.05.2011, 10:18
Что уже никакие я понял из предыдущего поста. Интересно какие пробовали эти три года.
Ну в общем то не будем - кроме негатива пока ждать от Вас, к сожалению, нечего.
Писал ранее и пишу снова - приношу извинения от лица компании.
Проблему действительно сложно было понять. И, как видно из форума, к стати, такое поведение было единичным. Массовый характер приняло совсем недавно. Как "штопается", (до этого момента именно штопается) мы рассказали. Ошибку нашли совсем недавно, когда пару контроллеров от клиентов получили с конкретным описанием. Сейчас тестируем исправленную версию ПО.
Да, и еще - контроллеры, которые ВОЗМОЖНО могли так себя вести начали выпускаться 1,5 года назад всего. Точно не 3.
Мнение свое можно сколько угодно высказывать. Но провокации устраивать не стоит.
Извиняюсь что влез, но смысла создавать тему нет, т.к. и название было бы один к одному.
Имеется ПЛК110-220.60КМ и панель OMRON NS5-MQ00B-V2.
Так вот когда к ноуту подключен контроллер по RS232 и панель по USB (между собой по modbus rtu), то все путем, как только отключаем контроллер от ноута, то появляются ошибки на панели, а как отключаем панель от USB, то панель вообще теряет связь с контроллером!
При тех же настройках один в один, но с контроллером ПЛК100-24РМ + МВУ8 панель работает прекрасно и ничего не теряет вот уже полдня!!!
Так что уберите из подписи что ПЛК110 - рулез - он вообще ни разу не рулез!
И что делать с этим мусором (плк110) вообще?
Извиняюсь что влез, но смысла создавать тему нет, т.к. и название было бы один к одному.
Имеется ПЛК110-220.60КМ и панель OMRON NS5-MQ00B-V2.
Так вот когда к ноуту подключен контроллер по RS232 и панель по USB (между собой по modbus rtu), то все путем, как только отключаем контроллер от ноута, то появляются ошибки на панели, а как отключаем панель от USB, то панель вообще теряет связь с контроллером!
При тех же настройках один в один, но с контроллером ПЛК100-24РМ + МВУ8 панель работает прекрасно и ничего не теряет вот уже полдня!!!
Так что уберите из подписи что ПЛК110 - рулез - он вообще ни разу не рулез!
И что делать с этим мусором (плк110) вообще?
Зря Вы так. ПЛК110 не мусор, хотя проблемы есть и их надо решать.
Николаев Андрей
03.05.2011, 20:47
Извиняюсь что влез, но смысла создавать тему нет, т.к. и название было бы один к одному.
Имеется ПЛК110-220.60КМ и панель OMRON NS5-MQ00B-V2.
Так вот когда к ноуту подключен контроллер по RS232 и панель по USB (между собой по modbus rtu), то все путем, как только отключаем контроллер от ноута, то появляются ошибки на панели, а как отключаем панель от USB, то панель вообще теряет связь с контроллером!
При тех же настройках один в один, но с контроллером ПЛК100-24РМ + МВУ8 панель работает прекрасно и ничего не теряет вот уже полдня!!!
Так что уберите из подписи что ПЛК110 - рулез - он вообще ни разу не рулез!
И что делать с этим мусором (плк110) вообще?
Сумбурненько как то, кроме конечно последних громких рулез и не рулез.
Если есть желание разобраться - давайте разбираться. Что, к чему и как подключено. Почему пропадает связь, и какая связь, между подключением панели (видимо через порт программирования) к ПК и работой ПЛК.
ПЛК и панель подключены, вытаскиваем кабель программирования ПАНЕЛИ, связь пропала...
Ну точно контроллер виноват...
Сумбурненько как то, кроме конечно последних громких рулез и не рулез.
Если есть желание разобраться - давайте разбираться. Что, к чему и как подключено. Почему пропадает связь, и какая связь, между подключением панели (видимо через порт программирования) к ПК и работой ПЛК.
ПЛК и панель подключены, вытаскиваем кабель программирования ПАНЕЛИ, связь пропала...
Ну точно контроллер виноват...
Если 2 других контроллера работают без проблем с этой панелью: работает плк100, работает SU112, но не работает плк110 то что в конце концов то не работает? :) К гадалке не ходи - плк110.
Панель имеет два выхода для подключения к modbus (rs232 и прочие) и порт USB. Программирую панель через USB. ПЛК110 подключен к одному входу запрограммированному под modbus (на ПЛК средний вывод RS232, программирую через debug RS232). Кабель для подключения панели был сделан по схеме из документации ПЛК110. Скоростью играть пробовал - от 9600 до 115200. Эффекта никакого - потеря связи...
Те же самые параметры модбас (те же переменные, тот же порядок, те же скорости и т.д.), но с ПЛК100 работают без проблем - хоть подключен ноут, хоть нет. Проверял на скорости 115200, другие даже уже и не проверял.
Контроллер ПЛК110 выпущен в 2011 году, прошивать пробовал - не помогает. ПЛК100 вроде вообще 2008 года выпуска, вчера же перешил - так же ничего не теряет.
Еще на ПЛК110 есть проблема с потерей программы при пропадании питания, которая была уже описана, но на более ранних контроллерах - помогло снятие перемычки для программирования.
Николаев Андрей
04.05.2011, 11:44
Стоп. Давайте от обратки. Если отдельно запрограммировать контроллер и отдельно панель. Отключить их от компьютеров и соединить - нет связи?
Если вопрос в этом - обязательно проверим.
Можно описание и проект (часть проекта) на plc@owen.ru с данными по контроллеру, настройками.
Про перемычку - правда. По результатам исследования компания Atmel поставляет память (Flash) на которой эта перемычка срабатывает Random-ом: когда ничего не защищает от записи, когда защищает только загрузочную часть, а когда и всю FLASH... Устраняется только снятием перемычки. Сейчас если подтвердится в тестировании - перестанем перемычку ставить вообще на производстве...
Ну в принципе правильно поняли.
На столе был собран макет: панель + ПЛК110.
Панель можно программировать через USB (чем собственно и воспользовался), ПЛК через RS232. Т.е. весь макет одновременно подключен к ноуту - ПЛК по RS232 и панель через USB.
Ну значит рисуем что-то в панели, дописываем что-то в программе - сразу все заливается и на ходу тестируется. Все нормально... До тех пор пока либо панель отключим от ноута (сразу обрыв связи между ПЛК и панелью) или отключим RS232 от ПЛК - связь до конца не теряется, но идут ошибки что адрес не найден. В первом случае панель надолго задумывается и в итоге на экране вместо переменных пустые поля, во втором остаются старые значения, но панель постоянно выводит попап об ошибках.
Естественно что все происходит и если все перегрузить или включить все "нахолодную".
Проекта к сожалению сейчас нет. Могу только во вторник скинуть.
Но там проект был практически пустой - быстрые счетчики по входам 1-4 выводятся в панель (черновой вариант). По модбасу тоже никаких особенностей - эти же счетчики выводятся через float (5 переменных - еще предполагалось считать импульсы с не быстрого входа) и unsighnet variable с двумя 8 bit (концевики, включение нагрузки, сброс счетчиков).
Один в один задал все для модбаса для ПЛК100 - все прекрасно работает. Даже склоняемся к тому что проект будет сделан в итоге на ПЛК100 - заморачиваться с программным счетчиком смысла особо нет, если есть аппаратный.
Только возникла еще одна проблема. Долго думали, гадали, но так и не пришли к выводу: на ПЛК100 входы с общим минусом (включение плюсом), а на МДВВ включение минусом - кто так разрабатывает схемы??? :)
В итоге вместо мдвв решили использовать ПЛК110 для входов-выходов кнопок/датчиков, а выводить на панель через ПЛК100. Только опять проблема - связать их пока не получилось... :)
Может примерчик есть? :)
Николаев Андрей
05.05.2011, 13:54
1. Чудеса... Вот если бы Вы подключали еще что то, и связь начинала пропадать - ну это еще можно как то пытаться обосновать, но что бы отключали и связь пропадала... А она (связь) не восстанавливается в течении 20-60 секунд?
Такую жалобу слышу в первые... Давайте программу. Контроллер есть возможность к нам подвезти?
2. Разработчик обоих устройств у нас уже не работает - его фамилия Вам ничего не скажет :) К стати это один и тот же человек. :)
3. Связь по Ethernet? Пример есть обмена двух контроллеров по UDP в ПЛК\примеры программ и полезности.
1. Подвезти скорее всего не получится... Могу видео заснять во вторник - сами убедитесь. :)
Связь не восстанавливается. Восстанавливалась бы - считали бы что проблемы нет, т.к. там не критичное к этому оборудование.
2. Ну нет, так нет... :)
Как я уже говорил - все устраивает в ваших контроллерах (по паспорту), но вот мелкие недостатки убивают все напрочь. :)
3. Я пытался через RS-485 (owen или modbus). После выходных попробую разобраться с Вашими примерами.