PDA

Просмотр полной версии : передать строку символов от плк150 на сп270



vlkv
06.07.2010, 23:42
добрый день!
можно ли (если да, то как) передать с плк на сп270 строку символов (сообщение об ошибке, например) и отобразить ее на экране? везде где не смотрел в конфигураторе, можно передавать только биты, слова или двойные слова.

заранее спасибо.

Александр Ч.
07.07.2010, 10:15
есть кнопка "аварийные сообщения" , то или иное введенное разработчиком сообщение отображается на экране по значению передаваемого слова(числа)

Ельцов Андрей
07.07.2010, 12:20
Такая возможность есть, но только латиницей.
Там есть переменные типа строка. кодировка в виде ASCII. Один word два символа. Ну и выводите все что хотите.
Примеров такой работы нет. За все время эксплуатации, нам ни разу не потребовалось. Думаю, не сложно будет разобраться.
А вообще предыдущее предложение гораздо удобнее.

vlkv
07.07.2010, 13:16
Да, раз только латиница, то действительно лучше хранить все сообщения на панели, а передавать только их номер.

А какой элемент использовать для отображения символов ASCII на панели? Текстовый дисплей? С ним кстати в конфигураторе невозможно работать, вылетает assertion error, при попытке что-то поменять в его свойствах.