Добрый день, уважаемые коллеги! Столкнулись со следующей проблемой: в codesys'e в конфигурации ПЛК при формировании опроса Owen Master были расставлены следующие устройства в соответствующей последовательности и адресами: ТРМ(8), ТРМ(16), МДВВ(24), ТРМ(32), ТРМ(40). При этом ответ от ТРМ(16) сбрасывал последующий ответ от МДВВ в 0 !... Ситуация нормализовалась при перестановки VLDD в начало опроса! Вопрос следующий: существуют ли какие-либо определенные рекомендации по последовательности формирования устройств в OWEN Master

Александр Ч.
07.07.2010, 09:00
мдвв имеет 12 дискретных входов - следовательно по протоколу овен требуется резервирование в 12 адресов(трм(32) д.б. (36))

Антон12345
07.07.2010, 13:26
...спасибо!...

Антон12345
07.07.2010, 14:33
...спасибо!...

Александр Ч.
08.07.2010, 07:04
пожалуйста. заработало что ли? (из анекдота-ну ни фига себе!)

Dimur
08.07.2010, 08:18
пожалуйста. заработало что ли? (из анекдота-ну ни фига себе!)

я бы зарезервировал 16 позиций, а не 12... там похоже просто нули будут прописываться в оставшихся 4 позициях...

Александр Ч.
08.07.2010, 09:32
больше можно, меньше нельзя

Антон12345
09.07.2010, 08:38
заработало только после того, как поставили в начало конфигурации и с 48 адресом

Dimur
09.07.2010, 10:50
заработало только после того, как поставили в начало конфигурации и с 48 адресом

а если в конец конфигурации, но с 48 адресом? :D

честно говоря вызывает удивление, потому что что по человечески понятнее, если первым в конфигурации идёт прибор с первыми адресами и за ним следующие...

то есть мне лично понятнее, естественно. Может у других - другое мнение...
но есть стойкое ощущение, что ключ Вашего случая был именно в пересечении адресации, и всё наладилось именно при постановке МДВВ на 48 адрес (и приборов с большими адресами нет), а не движением в конфигурации...

где-то в форуме я видел обсуждение адресации МДВВ... :rolleyes:

Антон12345
09.07.2010, 12:51
буду честен, для меня, точно так же как и для вас, понятнее последовательная адресация, причем в порядке возрастания:)
эксперементировали по-разному и, конечно же, в первую очередь ставили с 48 адресом в конец конфигурации, но бузуспешно...
пока что с этим вопросом разобрались, будет свободное время поищу по форуму, отпишусь;)