добрый день, использую пд100, подключаю его так:
плюс датчика на плюс ип мва8,
минус датчика на вход 2 мва8
и минус ип мва8 на 3 вход мва8.
между 2 и 3 входом мва резистор 100 ом.
датчик выдает 4ма. если в него дуть, то он выдает пропорционально возрастающий ток.
мва выдает сообщение " вычисленное значение слишком мало".
пробовал двигать настройки канала, смещать характеристику, не помогает.
пробовал несколько мва, результат тот же.
вопрос:
что посоветуете чтоб этот датчик все таки увиделся на мва8.

Александр Ч.
05.07.2010, 13:28
проверьте настройки мва8 -вход 4-20 ма. а лучше номер входа подключенного и настроенного на этот тип датчика.
обычно такое сообщение появляется при обрыве цепей питания датчика
или для начала проверить вход на другом типе датчика тсм,тсп, резистор 50,100 ом, тхк и прочее.

Anton_Minsk
05.07.2010, 13:40
проверьте настройки мва8 -вход 4-20 ма. а лучше номер входа подключенного и настроенного на этот тип датчика.
обычно такое сообщение появляется при обрыве цепей питания датчика
или для начала проверить вход на другом типе датчика тсм,тсп, резистор 50,100 ом, тхк и прочее.

вход настроен на 4-20ма, все нормально,
я когда конфигурирую вход на 0-20ма, то он даже значение выдает, но! у меня же датчик 4-20ма, и цифры он дает корректные(4мм при нулевом значении давления) а мва пишет "значение слишком мало", а когда датчик от входа отключается то пишет "вычесленно значение слишком велико"

Александр Ч.
06.07.2010, 08:50
тогда выложите файл конфигуратора и схему подключения

gladkiynikita
01.03.2011, 13:28
Здравствуйте. Не хочу плодить новых тем, задам здесь. Возможно ли сигнал 4-20 мА с одного датчика ПД-100 ДИ использовать на 2 приборах - ТРМ12 и и Параграф, либо на 2-х ТРМ12 сразу? Или надо доп. датчик ставить?

kolyan
01.03.2011, 13:36
Здравствуйте. Не хочу плодить новых тем, задам здесь. Возможно ли сигнал 4-20 мА с одного датчика ПД-100 ДИ использовать на 2 приборах - ТРМ12 и и Параграф, либо на 2-х ТРМ12 сразу? Или надо доп. датчик ставить?

Да, это возможно!
Это является одним из преимуществ сигнала 4-20мА.
Главное не выходить за пределы допустимого сопротивления линии плюс нагрузочных сопротивлений.
У меня, например, на одном из объектов работают ТРМ-12 и УКТ-38 от одного датчика ПД-100 ДИ.
Допустимое сопротивление нагрузки для ПД-100 указано в паспорте от датчика.