PDA

Просмотр полной версии : Конфигуратор МДВВ...



Назаров Александр
04.10.2007, 19:14
Пробую работать в связке 4 МДВВ + ПЛК100. МДВВ подключены через RS485 DCON. Конфигуратором МДВВ настроил для всех модулей сетевые параметры, по отдельности для каждого модуля.
Потом пришла такая мысль - а что если подключить сконфигурированные по адресам МДВВ к конфигуратору? Вродебы должно работать. Однако прибор с адресом 8 отвечает за себя, а когда обращаешься к 16, то и за него но уже с ошибками. Помогите разобраться!!!

kimcomnet
17.03.2008, 15:18
Если я не ошибаюсь, то адресация МДВВ задается через 12

Kirill
17.03.2008, 16:07
Если я не ошибаюсь, то адресация МДВВ задается через 12

нет, адресация через 8 - ошибка в старом варианте документации.

Рабиндранат
02.10.2012, 16:15
Так, через 8 или же 12? В РЭ до сих пор стоит 12

Николаев Андрей
02.10.2012, 18:18
Через 12
Адресация в протоколе ОВЕН идет через "число каналов". Их в приборе 12 входов и 8 выходов. В 12 каналов все укладывается
Важно только для протокола ОВЕН

Рабиндранат
03.10.2012, 11:52
Спасибо, Андрей!