PDA

Просмотр полной версии : инициализация трм 151-01



rksh
04.07.2010, 16:42
проблемы при инициализации трм 151-01

rksh
04.07.2010, 16:44
После инициализации прибора через конфигуратор отключился канал регулирования и выдает ошибку no.CA.
Как включить???

rksh
04.07.2010, 17:12
После инициализации прибора через конфигуратор отключился канал регулирования и выдает ошибку no.CA.
Как включить???

Александр Ч.
05.07.2010, 09:22
после инициализации прибора необходимо выбрать в конфигураторе нужную модификацию с диска из комплекта трм151 и записать в прибор.

rksh
05.07.2010, 11:15
на диске модификации не было. мы с сайта скачали и записали но по любому канал регулирования отключено. как включить???

Andrey9689
05.07.2010, 11:27
после всего этого возможно сделать возврат к заводским уставкам?

Александр Ч.
05.07.2010, 11:30
При заливке модификации не забудьте убрать галочку "режим автоматического чтения"
При правильной заливке на индикаторе д.б. "dt.OF"

Александр Ч.
05.07.2010, 12:45
собственно это и есть возврат к заводским уставкам(инициализация+заливка модификации)
иногда , правда, может помочь только сохраненная ранее модификация в формате Dbf(файл-экспорт/импорт Dbf). если успели изменить практически все параметры.

rksh
05.07.2010, 17:02
А с Windows 98 программа дружит?? может из-за этого не может перезалить прошивку??

Александр Ч.
06.07.2010, 08:48
желательно конечно поменять виндовс хотя бы на 2000-ый