Просмотр полной версии : плк 100
здраствуйте! я работаю инженером в оао "автоматгормаш" г. донецк и разрабатываю устройства на основе плк 100. плк 100 эксплуатируется при температуре от -20 до +70 с. возможна-ли разработка плк 100 для эксплуатации при -40 с. если возможна, то какова будет цена плк 100 и срок поставки в г. донецк?
привет
может проблема решится установкой в щит лампы накаливания на 100 вт или более и светло и тепло :-)
lara197a
02.07.2010, 16:16
у буржуев плк с расширенным температурным режимом стоит примерно на 70-100% дороже. спрос на оборудование с такими характеристиками мизерный. согласен с гансом, проще лампу поставить (можно с термореле)
kucherik
05.07.2010, 20:13
а стандартные решения, это двойной термостат. уставка на нагрев (тепловентилятор) и вторая для охлаждения (обычно вытяжной вентилятор), и еще момент посчитайте площадь ограждающей конструкции и как она будет обдуваться и какая мощность в шкафу рассеивается, получите цифры сколько нужно тепла и сколько кубов воздуха для жары. помню в первый раз столкнулся с этим на кранах, на них вешали шкафы с частотным управлением, так там даже кондей был для лета.