PDA

Просмотр полной версии : зачем вообще нужен график обратной воды?



vlkv
01.07.2010, 09:40
добрый день!

объясните пожалуйста, зачем с технологической точки зрения нужно контролировать температуру обратной воды (как это реализовано в трм133)?

в трм133 имеется функция "защита от превышения температуры обратной воды", так вот, не очень понятно, что плохого, если температура обратной воды будет высокой?

конкретно интересует, нужна ли такая функция в частном коттедже, где нагрев воды осуществляется со своего котла? или это имеет смысл только если отопление подключено к какой-либо городской/общей сети?

поиск по форуму не не дал вразумительного ответа, гугл тоже :(

заранее спасибо!

Фадеева Надежда
01.07.2010, 10:18
Здравствуйте.
В частном коттедже с собственным котлом данная функция не нужна. Она востребована действительно только в том случае, когда горячая вода поступает из городской сети и возвращается соответственно в город. Для того чтобы в приборе эту функцию "выключить", необходимо установить максимальные границы графика по обратной воде (Настройка/Параметры/Машина состояний/Gr.Up и Gr.dn) и, если датчик по обратной воде не стоит, установить на вход 3 резистор номиналом 50 или 100 (Ом). В таком случае прибор будет считать, что обратная вода находится в пределах графика и поддерживать Тприточная.

vlkv
01.07.2010, 19:08
она востребована действительно только в том случае, когда горячая вода поступает из городской сети и возвращается соответственно в город.

хорошо, с коттеджем понятно. а в случае городской сети, кому лучше/хуже становится, если возвращаемая вода будет слишком горячей?

Малышев Олег
01.07.2010, 19:44
кпд тепловой машины зависит от разницы температур. вкратце обратную воду летом теплосеть хочет холодную - что бы охладить свои турбины и/или теплообменники и получить с вас денег побольше при невыполнении условий. но зимой сильно холодную воду нельзя отдавать , т.к. можно разморозить сеть. все конечно сложнее, но принцип понятен.

ASo
01.07.2010, 21:40
и не только.
если не брать экономические вещи и цикл карно (предельный кпд теплового двигателя), то малая разница подачи и обратки говорит об не эффективной работе теалообменника. грубо - и сам не съем и другим не дам ;)

vlkv
01.07.2010, 21:46
спасибо всем за объяснения :)