Просмотр полной версии : Контроль обрыва линии датчиков
Существует ли какой нибудь способ контроля обрыва линии связи датчика с дискретными входами ПЛК100(150). Например, параллельно резистор и т.д.
Малышев Олег
04.10.2007, 13:22
Только с аналоговыми... DECODE_FLOAT
Филоненко Владислав
04.10.2007, 13:32
Дублирование или 2 из 3-х если при обрыве нужно знать правильное значение.
Если возможно попробуйте использовать для дискретных входов МВА8, он точно видит обрыв линии.
или используйте стандартную сигнализацию.
Так же можно использовать токовые входа (контроллера или МВА8) в дальнем конце линни резистор и питание через него на вход контроллера (или МВА8).
Вариантов много выбирайте сами :-)