PDA

Просмотр полной версии : ип-320 и расходомер



asup_svk
30.06.2010, 10:38
Доброе время суток!
Имеется панель ИП-320 (master) и расходомер СУР-97.
Запрос мгоновенного расхода для данного расходомера должен иметь следующий вид:

01 04 10 02 00 02 D4 CB

Далее выставляем в конфигураторе v6.5k настройки для чтения регистра:

http://funkyimg.com/u2/182/191/screen_JPG.jpg

Через сниффер, смотря запрос данных с панели к расходомеру, мы видим следущее:

01 03 10 02 00 02 61 0B

Так как идет обращение к неподдерживаемому расходомером коду функции 03 вместо 04 то прибор не отвечает.

Почему при установленном в конфигураторе коде функции 4x в запросе мы получаем код функции 03?

p.s. В конфигураторе кроме кода 4х ничто другое не выставляется.

Ельцов Андрей
30.06.2010, 17:25
так исторически сложилось
к сожалению, в ближайшее время никаких исправлений мы вносить не планируем.