asup_svk
30.06.2010, 10:38
Доброе время суток!
Имеется панель ИП-320 (master) и расходомер СУР-97.
Запрос мгоновенного расхода для данного расходомера должен иметь следующий вид:
01 04 10 02 00 02 D4 CB
Далее выставляем в конфигураторе v6.5k настройки для чтения регистра:
http://funkyimg.com/u2/182/191/screen_JPG.jpg
Через сниффер, смотря запрос данных с панели к расходомеру, мы видим следущее:
01 03 10 02 00 02 61 0B
Так как идет обращение к неподдерживаемому расходомером коду функции 03 вместо 04 то прибор не отвечает.
Почему при установленном в конфигураторе коде функции 4x в запросе мы получаем код функции 03?
p.s. В конфигураторе кроме кода 4х ничто другое не выставляется.
Имеется панель ИП-320 (master) и расходомер СУР-97.
Запрос мгоновенного расхода для данного расходомера должен иметь следующий вид:
01 04 10 02 00 02 D4 CB
Далее выставляем в конфигураторе v6.5k настройки для чтения регистра:
http://funkyimg.com/u2/182/191/screen_JPG.jpg
Через сниффер, смотря запрос данных с панели к расходомеру, мы видим следущее:
01 03 10 02 00 02 61 0B
Так как идет обращение к неподдерживаемому расходомером коду функции 03 вместо 04 то прибор не отвечает.
Почему при установленном в конфигураторе коде функции 4x в запросе мы получаем код функции 03?
p.s. В конфигураторе кроме кода 4х ничто другое не выставляется.