доброе утро! столкнулись со следующей проблемой. на теплогенераторе стоит термопара и замеряет температуру сушильного агента (с.а.). стандартная температура с.а. 900-1000°с. но был случай и неоднократный, когда температура выходила за пределы, т.е. 1100-1200°с. термопара рассчитана на температуру 1000°с. после скачков температуры. прибор 2трм0 стал показывать различные цифры с интервалом в секунду и 286°, и 525°, и 726°. короче, температура начала скакать. возможно пережгли термопару.
поменяли термопару, а прибор ведет себя явно не адекватно. сняли прибор с панели положили рядом терпомару и начали снимать показания. в течение минуты температуру показывал 30°с (окр. среды), а потом с интервалом в несколько секунд температура начала расти... и так до 1200°, а потом и вовсе 4 черточки показал. и так с обоими каналами.
прошу помощи.
ах да, на клеммах термопарных выходов напряжение 24 в.
поменяли термопару, а прибор ведет себя явно не адекватно. сняли прибор с панели положили рядом терпомару и начали снимать показания. в течение минуты температуру показывал 30°с (окр. среды), а потом с интервалом в несколько секунд температура начала расти... и так до 1200°, а потом и вовсе 4 черточки показал. и так с обоими каналами.