Не получается сконфигурировать типы подключаемых датчиков к МВ110.2А.
Конфигурирую через ПЛК150.А-L, протокол ОВЕН.
Контроллер видит модуль, настройки сети тоже получается менять, а вот датчики не сконфигурировать
Мои действия:

Добавляю Unsigned variable (Listen) c параметрами
Address length: 8 bit
Address: 16
Hash name: in-t
Index: 0
Use a index?: No
Polling time ms: 100
Work Mode: Polling Time
Repiat counter: 0
Visibility: No

Добавляю в неё 8 bits.

Добавляю Unsigned variable (Write) c параметрами
Address length: 8 bit
Address: 16
Hash name: in-t
Index: 0
Use a index?: No
Polling time ms: 100
Work Mode: Change Value
Repiat counter: 0
Visibility: No

Добавляю в неё 8 bits.

Для второго аналогового входа всё тоже самое, только Address = 17

Что не так?

Малышев Олег
26.06.2010, 20:18
адрес оставьте тот же а индекс меняйте от 0 и испльз индекс да

yur15t
27.06.2010, 08:14
ура.
спасибо!