Попробовал запустить данный пример с диска ПЛК63. Работает только передача уставки. Значение температуры не читается. Номер порта -**Invalid 0 **.
ПЛК периодически перезагружается.
Нет ли в данное время рабочего проекта? Проект на диске по моему имеет ошибки даже в описаниях выполняемых операций.

brat
25.06.2010, 09:52
вот два примера провереных (рабочие на 100%).

Александр Ч.
25.06.2010, 10:37
То же самое. В St в коментах адрес-8, реально в блоках-2. Поменял конечно.Уставка пишется, значение температуры=0.
Какая прошивка прибора в проекте? у меня 1.89 10 0с.

Александр Ч.
25.06.2010, 11:12
Правда кодесис ругается , что библиотеки изменены , хотя библиотеки с диска плк63. Взял другой плк63, а трм201 проверил с конфигом- общается нормально. Та же самая ситуация.
Может что нибудь с библиотеками?
И почему в онлайн порт com_num = ***INVALID: 0*** красным цветом?

Александр Ч.
25.06.2010, 13:00
перепрошил плк63 на 1.94 с диска. ситуация та же -уставка пишется, значений температуры нет. проблема возможно в "измененных библиотеках". у меня те, что с диска плк63, а на каких делался проект из рубрики -рекомендации и примеры?

lara197a
25.06.2010, 13:18
удалите библиотеки из проекта и попробуйте подключить свои
или измените дирректорию библиотек
сохранитесь и перезагрузите проект.

Александр Ч.
29.06.2010, 10:18
сделал. что самое интересное -уставка Sp меняется, Pv не читается, но если вместо Pv прописать Sp то уставка читается. может вместо Pv надо что нибудь типа Pv1, Lupv или другое имя?

Александр Ч.
29.06.2010, 10:29
в конечном счете остановились на плк100. задача считать из трм32 Rs вычисленную уставку отопления и по ней высчитывать уставку(+2 гр.с) для подачи на трм12 управляющий(ие) котлом(ами) газовыми.
налицо -экономия расхода газа.
обмен плк100 с трм32,трм212 пошел без проблем. будем идти этим путем.