Просмотр полной версии : 3-х позиционный им



a_l_e_x
24.06.2010, 13:18
а почему для управления 3-х позиционным ИМ на вход блока VALVE_REG или VALVE_REG_NO_POS подают сигнал с регулятора через max(out_val,0) -если нагреватель или -min(out_val,0)- если холодильник?

нельзя (out_val+100)/2?
если нельзя то почему?:)

a_l_e_x
24.06.2010, 16:20
входное значение 0...100 так сказано в описании.
выход с регулятора -100...100
вроде все будет работать

a_l_e_x
25.06.2010, 11:41
я тоже считаю, что не важно.
1)при max(out_val,0)
на выходе регулятора |на входе VALVE_REG
1 | 1
0 | 0
-1 | 0


2)при (out_val+1)/2
на выходе регулятора |на входе VALVE_REG
1 | 1
0 | 0.5
-1 | 0

разве не правильнее будет второй вариант?

рисунок добавил

a_l_e_x
25.06.2010, 11:59
вот с этого места поподробнее пожалуйста:)
у меня трех позиционный(с точки зрения управления), а так вообще с сервоприводом, трехходовой клапан. если клапан трехходовой то я правильно рассуждаю?
если двухходвой тогда вроде вы правы, хотя не уверен...
объясните пожалуйста неведающему:)

a_l_e_x
25.06.2010, 12:16
а если клапан трехходовой, то как надо?

Павел В.
17.11.2011, 10:01
Подскажите пожалуйста, как наилучшим образом скрестить PID_3POS_IM_ANR и VALVE_REG? Установка - теплообменник газ/вода, подогревает воду выхлопными газами. Поток газов при помощи двух поворотных заслонок перенаправляется между теплообменником и байпасом.
Конкретно интересует вопрос по преобразованию выходного сигнала ПИД перед подачей на вход VALVE_REG. Т.е. те же вопросы что и в первом посте.