PDA

Просмотр полной версии : проблемка при юстировке мва



Игор100
22.06.2010, 06:12
здравствуйте!
картина следующая: имеется вент. установка с 3-мя кзр с ос.
вручную закрываю все задвижки и провожу юстировку каналов модуля с датчиками положения задвижки как описано в документации последовательно для каждого канала, процедура проходит без вопросов, все значения при закрытом и открытом положениях сохраняются.
после запуска установки в автоматическом режиме происходит закрытие задвижек в соответствии с алгоритмом управления и в закрытом положении сигнал ос принимает отрицательное значение, соответственно, блок Valve_reg в управляющей програмее выдает ошибку и не производит регулировку.
в дальнейшем предпринял попытку произвести повторную юстировку модуля, начиная с этих (отрицательных) значений сигнала ос, до которых клапан закрылся при подаче напряжения, процедура юстировки проходит без вопросов, но после при полном открывании клапана конфигуратор мва выдает сообщение "вычисленное значение слишком велико".
в чем может быть причина и как выйти из ситуации?
(используется резистивный датчик положения 0-1000 ом, в конфигураторе задан тип датчика "резистивный датчик положения 0-2000 ом", т. е. с диапазоном вроде проблем не должно быть).

Игор100
23.06.2010, 11:50
вопрос вызывает затруднения или непонятно обьяснена ситуация??