Пишу проект, связка СП270 (мастер ModBas) и ПЛК100.
По СП270 не могу решить задачу:
как в хронологии событий при аварии и ее квитовании передать информацию о квитировании на ПЛК.
Можно конечно применить сигнальное сообщение с функциональной кнопкой, но как в этом случае передать информацию о квитировании в хронологию событий?

Илья Кареткин
21.06.2010, 21:09
добрый день.
событием - "квитировано", которое на момент квитирования, по функциональной кнопке(как вы и хотели), отправит плк по соответствующему биту. встаёт вопрос "что?"ну надо полагать последнее событие. если не так много ситуаций можно и ряд конкретных квитировать.

ksn33
24.06.2010, 16:23
понятно, что можно вручную организовать вывод аварий и их квитирование с уведомлением плк ;-). но хотелось бы использовать для этой цели штатные средства - хронология событий!

GSM73
14.11.2010, 16:21
тоже вопросик возник с сигнальным сообщением! связка сп-270 мва8.
как привязать сигнальное сообщение к входу мва8 чтоб сигнализировало об обрыве термопреоброзователя!
протокол: Modbus RTU (Панель мастер)

Илья Кареткин
17.11.2010, 11:46
В МВА8 имеется регистр статуса измерения входа (см. таблицу Г5 РЭ на МВА8). Ваша задача:
1) Скопировать регистр статуса нужного входа в панель с помощью функциональной области в любой свободный регистр памяти панели Psw256...
2) Затем создаёте сигнальное собщение, которое анализирует бит данного регистра PSW.
Вопрос какой бит? - Имеется таблица 6.3. Разбираемся:
Например, "обрыв датчика" значение в скопированном регистре - 0xF00D, переводим в 2ичную систему: 1111000000001101. Теперь привязываем сигнальное сообщение к любому биту, например 0: 1111000000001101 - PSW_300_0.
Если привязать к последнему, 15 биту, то можно анализировать сообщением любой код ошибки в канале измерения.

GSM73
22.11.2010, 23:05
спасибо! все получилось!