Вход

Просмотр полной версии : трм 138



Рыбников Сергей
11.06.2010, 13:42
Здравствуйте.
Меня интересует как ведет себя в работе данный прибор? какие трудности во время программирования? И вообще ваше мнение. Заранее благодарю.
С уважение,

p.s. планирую установить его для управления приточным воздухом в системе вентиляции.

Jeck
12.06.2010, 00:55
стаят у нас 2 таких. проблем нет. трмки , как трмки.

p.s. планирую установить его для управления приточным воздухом в системе вентиляции.
а почему 138-ой?

андрей мишин
12.06.2010, 07:22
здравствуйте сергей, у нас на производстве стоят трм138 почти год, в принципе прибор неплохой, но требуют подключения датчиков с прибором экранированным кабелем. уж сильно они боятся различных наводок. прибору гальваническую развязку по входу зделать было бы не плохо.

varyag
13.11.2013, 11:38
У нас стоит один ТРМ138, подключил, зарядил, норма. До момента подключения АС-3М. Подключил, ОВЕН ПРОЦЕСС МЕНЕДЖЕР,демо, две ночи и один день...! Только собрался продемонстрировать прогу большевикам, слетело ВСЁ!Витая пара в двойном экране, всё заземлил, прибор определился на
столе, показания- прочерки, нет сигналов.

Зоя
14.11.2013, 08:41
С помощью конфигуратора к ТРМ138 удалось подключится?

Lam-Ka
15.11.2013, 12:32
здравствуйте сергей, у нас на производстве стоят трм138 почти год, в принципе прибор неплохой, но требуют подключения датчиков с прибором экранированным кабелем. уж сильно они боятся различных наводок. прибору гальваническую развязку по входу зделать было бы не плохо. У меня измерительные линии остались со времен царя Гороха (не то что без экранировки,- местами простой телефонной лапшой соединено). Проблем в виде наводок на входы не замечал, хотя рядом стоит несколько ПЧВ, тоже практически не экранированных. Касательно развязки входов- согласен, не помешало бы, но наверняка это увеличит стоимость прибора. За три года эксплуатации вышел из строя (пробило вход) только один прибор, и то причина не столько в приборе, сколько в нарушении правил монтажа (не стоит подключать/отключать измерительные цепи когда приборы включены). Основная причина списания ТРМ-138 - отказы кнопок на лицевой панели.


У нас ТРМ138 работает уже лет 8 проблем и зависаний не было. Только вот с АСУ работать не захотел а жаль. Видимо не дорос в то время.:) Не дорос кто? Прибор?

С верхним уровнем ТРМ-138 вроде давно умеет работать. Из известных мне проблем со связью- при перезапуске прибора (банально "передернули" по питанию) связь по RS-485 может не восстановиться,- лечится перезапуском ОВЕН ПРОЦЕСС МЕНЕДЖЕР