Просмотр полной версии : ложные срабатывания мву8
eigor_vl
09.06.2010, 10:21
Добрый день. Имею ПЛК150 и МВУ8. Связал их по ModBus RTU. МВУ8 прописано как универсальное устройство. Обращаюсь к нему функция 0х10 регистр 0. Пишу туда 0 или 1000. Наблюдаю переодические срабатывания реле.
1. Срабатывают реле даже те к которым в программе не обращаюсь
2. Реле срабатывают и в противоположное значение аварийному
3. Изменение скорости обмена согласование линии все сделано это же RTU он сам видит какие пакеты выкинуть
Статья на сайте ответа не дала.
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ???
Хотелось бы очень ответ
Николаев Андрей
09.06.2010, 12:36
все по старому:
1. проверяем работу мву с конфигуратором при ваших условиях.
2. подключаемся к плк. добавляя по одному параметру.
номер мву8 с штирх-кода напишите.
eigor_vl
09.06.2010, 12:59
Заводской номер под штрих-кодом №15124070602117266 3 июля 2007
На контроллере MVU8 2.03
С конфигуратором МВУ8 работает да и с ПЛК работает проблема в не периодических срабатываниях. Перешел на ModBus ASCII картина таже.
Скорость, вариант обмена (по командам) менял.
"2. подключаемся к плк. добавляя по одному параметру. "
Какие параметры можно добавлять по одному?
Кирилл Валюнин
09.06.2010, 13:55
добавляете каждый выход и проверяете откликается ли он на команды
eigor_vl
13.06.2010, 11:01
Проблема усугубилась. МВУ8 на функцию 0х10 через терминалку реагирует как положено. Но ПЛК перестал отправлять запросы по ModBus. Сигнала нет (при разных типах Work mode). Можно ли оживить его. ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
eigor_vl
15.06.2010, 03:40
спасибо разобрался. ошибся в настройках. о ложных срабатываниях.
выставил режим обмена по изменению переменной и увеличил цикл процессора до 50 мс. вроде помогло понаблюдаю еще.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot