Возникла следующая проблема с аналоговыми входами на Плк 150 показания с датчика ДТС034-50М------RTD sensor периодически изменяются на 20-25 градусов, пробовал термопару ДТПК 021--------Termocouple sensor результат то-же , а через некоторое время происходит зависание аналоговых входов RTD sensor,Termocouple,Unifed signal sensor по нулям а Contakt sensor в единицу ,может стоит перепрошить контроллер?
Николаев Андрей
08.06.2010, 21:29
необходимы данные на плк
номер прошивки сейчас не скажу плк-150u.l выпуск 2007 67.77.01.02.84.67
Николаев Андрей
09.06.2010, 12:50
а до этого как входы работали?
перепрошиться можно.
пока на стенде стоял вроде ничего показания скакали но не так сильно, потом всё больше и больше, грешили на помехи подключили датчик на прямую к плк результат всё тот-же.какую версию прощивки порекомендуете?
Николаев Андрей
09.06.2010, 22:42
последнюю...
я так понял плк в вузе стоит?
Sunnytommi
10.06.2010, 07:45
на другие входы что подаете? возможно проблема в переплюсовке на других входах тогда показания начинают "плясать" на всех у меня разброс температуры был +/-100)) оказалось монтажник не правильно расключил датчик давления
почему в вузе просто прежде чем делать установку смоделировали её на макете.Сегодня поменял прошивку на 2.10.9 показания скакать перестали но проблема зависания аналоговых входов осталась.Я тоже грешу на вход Unifed signal sensor 0-10в завтра буду проверять.Проверели, устранили проблему достаточно простым способом включили стабилитрон Uст.-9-10v параллельно входу пока зависаний не отмечено.
Не долго музыка играла...Вышли на рабочий режим и зависания возникли снова RTD sensor,Termocouple,Unifed signal sensor по нулям а Contakt sensor в единицу дискретные работают как положено общение по сети с МВУ-8 и СМИ-1 тоже в порядке как устранить кто знает?