PDA

Просмотр полной версии : плк 110-60 и мва8



a_l_e_x
08.06.2010, 12:15
помогите кто чем может.
надо подключить три МВА8 к плк 110-60-Р-М
делаю все по инструкции для подключения по ModBus:
"В открывшемся контекстном меню выберите пункт Append Subelement, а в появившемся новом контекстном меню – пункт ModBus (Master). "
"2. Разверните пункт ModBus (Master), нажав левой кнопкой «мыши» на значке «+». Выделите пункт RS-485 [SLOT] "
а у меня там пункт RS-232 [SLOT],что я только не делал ни как не сделать мне RS-485.
мне кажется что-то я делаю не так, хотя это самое начало инструкции:(

Николаев Андрей
08.06.2010, 12:33
Попробуйте выделить существующий интерфейс и сделать Replace Element

a_l_e_x
08.06.2010, 13:04
спасибо!!!
будем читать дальше!
:)

a_l_e_x
15.06.2010, 17:06
мва8 подключен по модбасу.
вопрос: как узнать например об обрыве датчика?
до этого подключал по овену там Decode_float мне помог. а теперь он молчит и ничего не говорит.
заранее спасибо.

Николаев Андрей
16.06.2010, 00:41
А документацию глянуть???
По ModBus предусмотренны специальные регистры, сообщающие об ошибке...

a_l_e_x
16.06.2010, 10:28
спасибо.в руководстве по эксплуатации на этот прибор все рассказано(стр. 49-55).
правда я не нашел где сказано,что decode_float не работает по модбасу, ну да ничего.:)

a_l_e_x
23.06.2010, 17:12
у меня даже на столе постоянно проскакивает ошибка 81.
она конечно редко проскакивает и делу это не вредит.
но мне интересно как узнать произошел ли обрыв связи?
если отсоединить провода от одного из приборов, то ошибка тоже только проскакивает, поэтому поставить таймер с задержкой срабатывания никак(((

подключаюсь по модбасу

Филоненко Владислав
23.06.2010, 22:28
помимо кода ошибки мастер сообщает соответствующий коду ошибки адрес прибора.
а дальше просто анализируете код и адрес вместе, а не по отдельности!

a_l_e_x
24.06.2010, 10:34
если ошибка проскакивает просто так, типа случайно, то там тоже есть адрес.
и как анализировать-то, а если случайная ошибка тоже будет по одному и тому же адресу?
это что анализировать еще и успешные передачи и смотреть был ли там тот адрес по которому тока что была ошибка?:(
нипонятна....:( :(

Филоненко Владислав
24.06.2010, 11:18
алгоритм следующий - для каждого адреса заводим таймер с задержкой включения. если для этого адреса появляется ошибка - таймер включаем, если нет ошибки - выключаем.

если это не случайная помеха а сбой прибора - ошибки для адреса будут идти постоянно и таймер сработает, сообщив об аварии.

a_l_e_x
24.06.2010, 11:21
спасибо
будем дальше грызть:) :)

a_l_e_x
25.06.2010, 17:14
а чего то у меня ошибка по входам мва, настроеным на 4-20 ма, не везьде есть, хотя везде пустые клеммы?
может кто знает?
даже не так она есть только на двух 4-20ма входах из 11(((
а на тсм везьде есть)))

a_l_e_x
25.06.2010, 18:50
ну вот теперь ошибка воще приходит тока по одному входу мва8 у которого я опрашиваю только один параметр...
быть можеть для того чтобы появилась ошибка надр шунт как на схеме нарисовано, но без датчика?
могу выложить проект codesys и файлы конфигуратора МВА, если кому интересно их увидеть и быть может помочь

Sergei59
07.07.2010, 12:22
При подключении МВА8 к ПЛК110-60 нет связи ни по ModBus ни по ОВЕН, помогите кто чем может.

a_l_e_x
07.07.2010, 12:26
выкладывай проект!

a_l_e_x
07.07.2010, 12:27
опиши поподробнее симптомы)

Sergei59
07.07.2010, 12:39
Проекта как такового нет, пока все на столе, просто входу1 соответствует переменная var1. А симптомы следующие: ни на контроллере, ни на модуле не горят лампочки "Связь","RS-485". Через конфигуратор модуль работает нормально.

a_l_e_x
07.07.2010, 12:41
все равно выкладывай!!! и прошивку мва не забудь!

a_l_e_x
07.07.2010, 12:41
на какие клеммы соединил 485?

alexval2006
07.07.2010, 12:51
мда скоро и мне нужно будет с этим разбираться выкладывайте посмотрим может вместе чего нибудь решим ;)

a_l_e_x
07.07.2010, 13:04
файл с расширением .pro и .mva выкладывай давай!!!:)

Sergei59
07.07.2010, 13:07
МВА v.7.5, PLC v.2.07.1, проект во вложении

a_l_e_x
07.07.2010, 13:14
а где файл прошивки мва?!
у меня все пашет. правдо с моей прошивкой мва.

a_l_e_x
07.07.2010, 13:22
всмысле не прошивка мва, а конфигурация:) .
файл с расширением .mva.который у тебя получился когда конфигурировал мва8, через программу конфигуратор мва8 и преобразователь на 485 интерфейс:)

Sergei59
07.07.2010, 13:26
подключал к а1,в1 и а2,в2

a_l_e_x
07.07.2010, 13:34
в файле конфигурации мва8, в сетевых параметрах прибора стоит протокол обмена овен?!а в контроллере модбас!
поменяй в мва на модбас. должно я думаю пойти.
подключай на а1 , b1

Sergei59
07.07.2010, 13:55
маху дал, конечно, не поменял при переходе на модбас; что-то появилось, буду разбираться. спасибо!

a_l_e_x
07.07.2010, 13:56
удачи:) :) :)