Важно!
В документации на CoDesys не освещено, какие настройки следует использовать при связи с ПЛК по интерфейсу Ethernet.
Это касается как логина из среды разработки, так и использования OPC-сервера.

При установках таймаута ожидания ответа менее 2 секунд при связи с ПЛК неизбежны разрывы.
Учитывайте это при настройках среды разработки и, особенно, при использовании OPC-сервера!

P.S. прошу админов прикрепить тему.

DARNER
05.06.2010, 20:31
можете сделать скриншот для данной настройки???

Филоненко Владислав
05.06.2010, 21:13
выкладываю скриншот

K.I.V.
08.06.2010, 00:36
Важно!
..........

давно не новость :rolleyes:
10000 - рулит.

DARNER
08.06.2010, 22:29
я ставлю 60000...

Филоненко Владислав
09.06.2010, 09:56
и зачем? вы на 60хчисло повторов сек гарантированно прерываете поток связи, если произошла не потеря пакета, а именно дисконнект.

Филоненко Владислав
09.06.2010, 13:58
В OPC логе есть интересная строчка:

ERROR: Loading symbols failed of <PLC1> - это значит, что символьного файла в ПЛК нет, а без него OPC работать не будет.

P.S. давайте не будем превращать эту ветку в флудильню.
P.P.S. Прошу админов её прикрепить и вычистить/перенести непрофильные сообщения