PDA

Просмотр полной версии : плк 150 проблема соединения



eigor_vl
05.06.2010, 13:03
Добрый день. Начал работать с ПЛК150 UL. С начала все было более менее нормально. С какого то момента ПЛК перестал соединятся по RS232 Communication Error #0. Программа в контроллере функционирует. С МВУ8 общается на кнопки реагирует но индикации на корпусе контроллера о том что включилось реле или нажата кнопка нет. Как его вывести из этого состояния?

eigor_vl
09.06.2010, 09:49
спасибо разобрался. проблема решается перезагрузкой плк. одновременное нажатие на старт/стоп и сброс.

Александр Ч.
11.06.2010, 09:55
вниманию изготовителей и пользователей. слабое место плк - кабель связи по Rs232 из комплекта плк. используемый кабель совершенно неудобен для пайки в разъеме Db9. как правило жилы зачищенные с помощью бокорезов отваливаются через неделю интенсивной работы. самое страшное, когда данное соединение периодически прозванивается. при этом связь с плк может быть , а может не быть.
вывод -заменить тип кабеля , использовать зачистку изоляции другим способом , самостоятельно осуществлять зачистку и пайку на местах.