Здравствуйте:) !
Есть задача организовать приток горячего воздуха с температурой 60-70 градусов в сушильную камеру. Будут два котла, работающих на мощный калорифер, насос, вентилятор, трехходовик. Погодозависимость не нужна. Хотим использовать вышеуказанный контроллер. Вопросы:
1 - подойдёт?
2 - можно ли использовать вместо КЗР трехходовой смеситель (поворотный) с сервоприводом 220В (или 0-10В) и временем открытия 120-140 сек?
3 - какие датчики необходимо заказать для воздуха, теплоносителя и м.б. влажности помещения?
4 - ну и может чего забыл из минимально необходимого...:rolleyes: :confused: :eek:

ASo
03.06.2010, 17:41
не очень.
у вас - технология. поэтому возьмите любой простейший пид-регулятор, если не нужны временных программы и т.п.

Лёлик
03.06.2010, 22:02
не очень что - подходит?
технология - да, но забор воздуха будет с улицы, работа в одну смену. лишние для меня здесь только последние два пункта:

поддержание заданной температуры приточного воздуха по пид-закону
управление приточным вентилятором, жалюзи и кзр, подающим теплоноситель в калорифер
работа в различных режимах:
- прогрев калорифера при запуске системы
- защита системы от превышения температуры обратной воды
- защита водяного калорифера от замерзания
- дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи
- автоматический переход в летний режим
регистрация данных на пк по интерфейсу Rs-232 через адаптер овен ас2
встроенный интерфейс Rs-485 по заказу
временных программ в списке не вижу...

Лёлик
07.06.2010, 18:43
спасибо за содержательный ответ...
судя по тому, что понял из инструкции:
1 - подойдёт,
предназначен для контроля и регулирования температуры
воздуха в помещениях, оборудованных системой приточной вентиляциикто бы сомневался...
2 - вроде бы да,
прибор формирует импульс управления
кзр, длительность которого вычисляется по формуле (1).
в формуле (1) коэффициент к (общий коэффициент усиления) определяет
чувствительность регулятора как к величине рассогласования контролируемой им
температуры, так и к скорости ее изменения. значение коэффициента к задается
пользователем при программировании прибора в параметре -03только уж больно заумно, тут как раз сомневаюсь
3 - только температуры,
тип входных термопреобразователейтсм или тспвлажность воздуха не контролируется...
будем искать (с).