Просмотр полной версии : ТРМ-138 срабатывают выходные реле
Googlegum
26.09.2007, 15:23
Помогите пожалуйста, приобрели много ТРМ-138- при наладке на объекте при работе с рацией вблизи него-срабатывают выходные реле, как с этим бороться???
Пугачев Андрей
28.09.2007, 08:52
Приборы стоят в металлическом шкафу? Линии связи датчики-прибор экранированы?
Googlegum
03.10.2007, 09:54
Да, приборы стоят в металлической панели, все линии от датчиков (4-20 мА) в экране, причем каждая жила(Кабель КУГВЭВ), экран заземлен с обоих сторон.