Просмотр полной версии : трм501 / пд100 / +-12 в
Александр Ч.
02.06.2010, 09:34
трм501 запитан от аккумулятора(или бп) 12 в, на входе датчик давления пд100, для питания датчика используется то же напряжение аккумулятора(бп).
показаний нет, тем не менее тестер в цепи индицирует ток 4.0 ма.
при запитывания датчика от отдельного дополнительного бп все нормально. к сожалению на объекте будет только один аккумулятор 12 в.
как реализовать данную схему от одного 12 в источника питания(если возможно)?
Александр Ч.
02.06.2010, 11:20
попробовал использовать блок гальванической развязки бгр24-4 , заработало. хотя на выходе бгр всего 11.5 в, при входе естественно всего 12 в.
допустимо ли использование бгр в данном случае? хотя конечно это не решение проблемы. если только заказчик будет готов оплатить данное дополнение.
Александр Ч.
03.06.2010, 06:32
есть идея добавить в систему еще один маломощный аккумулятор. думаю проблема решена.
Владимир Цихмистер
03.06.2010, 11:00
запитывать пд100 от 12в можно только при условно нулевой нагрузке (не более 30 ом), т.е. ток измерять придется милиамперметром. при нагрузке в 100 ом и 20 ма в токовой петле может не хватить напряжения питания для работы пд100.
Александр Ч.
04.06.2010, 08:55
тем не менее при измерении сопротивления токового входа трм501(из документации) - получаем всего лишь 10 ом, что получается вполне допустимо для работы пд100 от напряжения питания токовой петли 12 в.