Просмотр полной версии : две панели сп 270 и плк 150



Юрий Мазин
31.05.2010, 16:19
Возможно ли подключить две панели к ПЛК 150 по RS485 ?? Подключаю одну все работает, подключаю вторую на обоих пишет потеря связи ... Подскажите как это реализовать ? :confused:

Ельцов Андрей
31.05.2010, 16:54
Возможно ли подключить две панели к ПЛК 150 по RS485 ?? Подключаю одну все работает, подключаю вторую на обоих пишет потеря связи ... Подскажите как это реализовать ? :confused:

Скорее всего панели у Вас работают в режиме мастера. А мастер в сети может быть только один!
ПЛК150 должен быть мастером, а СП, должны быть слейвами.
Или одну из СП (установить рядом с ПЛК по rs232) использовать в качестве шлюза.

Юрий Мазин
01.06.2010, 09:50
да именно так, но когда делаю панель слейвом слетают переменные в проекте панели и все становятся Psb0 :(

Ельцов Андрей
01.06.2010, 10:13
не понятно...

Юрий Мазин
01.06.2010, 10:31
ну вот к примеру функциональная кнопка ... при нажатии действия сбросить бит устройство Plc адрес 1 регистр 0 х 1 , а после изменения становится вот так сбросить бит устройство Plc адрес регистр Psb 0... а нужно чтобы кнопкой управлялись биты не панели а плк

Ельцов Андрей
01.06.2010, 10:40
если вы используете панель в качестве слейва, тогда работать она должна с внутренними регистрами и битами. а плк должен к ним обращаться.
смотрите документацию и примеры. там все сможете найти.
еще напомню, что панель не может работать с регистрами и битами адрес которых меньше 256.

Юрий Мазин
02.06.2010, 11:37
подозрение есть ещё вот на что . может ли на плк вообще может как нибудь выйти из строя интерфейс 485 ? подключался к другому плк все работает ... а на том котором нужно ... потеря связи :(

Ельцов Андрей
02.06.2010, 12:01
может произойти все что угодно.
рекомендую проверить Rs485 с помощью другого какого-нибудь устройства.
что у вас за плк? модификация какая? панель запитывается от бп, который подключен к той же фазе?

Юрий Мазин
02.06.2010, 12:28
на ПЛК 150 интерфейс работает , меняю в Codesys платформу и перестает. плк 100 24 к л , запитаны с панелью от разных бп, панель от бп 60б, плк -бп14б., соседние розетки в пилоте.

помощью другого какого-нибудь устройства - например ? может подключиться через него к пк через ас3 и тем самым проверить его работоспособность?? что скажете ?

Николаев Андрей
02.06.2010, 12:36
ну я б для начала бп для плк поменял... бп14 всеж маловат... без нагрузки на запуск наверное и хватит, а под нагрузкой я бы минимум 15 закладывал, а лучше 30 или 60.

Юрий Мазин
02.06.2010, 12:46
пока в холостую гоняю так хватает а потом естественно поменяю:), точно такой же контроллер и такой же бп, и Rs 485 рабочий. а в чем тут проблема понять не могу .

Юрий Мазин
03.06.2010, 15:52
а через Codesys можно каким нибудь образом проверить работоспособность интерфейса RS485 на ПЛК 100??