Просмотр полной версии : си-8
Alexadresat
27.05.2010, 21:28
подскажите пожалуйста можно ли настроить си-8 так,
чтобы он работал как реле времени (вкл-выкл в заданный отрезок времени)???
если возможно то подскажите как....
Сергей Чекулаев
28.05.2010, 09:34
в си8 есть таймер наработки, по значению которго можно включить реле, только включится оно один раз, цикличности нет. чтобы влючить следующий раз нужно обнулить таймер.
привязки к реальному времени тем более нет.
Alexadresat
28.05.2010, 13:52
в си8 есть таймер наработки, по значению которго можно включить реле, только включится оно один раз, цикличности нет. чтобы влючить следующий раз нужно обнулить таймер.
привязки к реальному времени тем более нет.
таймер наработки включил, но вот реле не реагирует на заданное значение. может что-то в настройках напутал.
не могли бы вы "разложить по полочкам" настройку си8 в режим таймер наработки с возможностью выкл-вкл реле.
за ранее благодарен.
Сергей Чекулаев
28.05.2010, 14:48
Для удобства работы со временем, используйте inp=6, в этом режиме можно делать блокировку для таймера.
Параметр Sel=3, берем значение таймера наработки для логического устройства (компаратора).
В парамтре Set выбираем логику срабатывания выхода: до уставки, после и т.д.
В параметре U выставляем саму уставку, т.е. время при котором должно произойти срабатывание.
Alexadresat
28.05.2010, 17:44
Для удобства работы со временем, используйте inp=6, в этом режиме можно делать блокировку для таймера.
Параметр Sel=3, берем значение таймера наработки для логического устройства (компаратора).
В парамтре Set выбираем логику срабатывания выхода: до уставки, после и т.д.
В параметре U выставляем саму уставку, т.е. время при котором должно произойти срабатывание.
Спасибо огромное !!!
Понял где напутал.
Все работает как и хотелось.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot