ТРМ201 и ТРМ138 измеряют температуру и управляют горелками через выходное реле, как считывать состояние выхода (вкл или выкл ) какой параметр считывать?
2. ТРМ-138

rEAd - ReadIEEE32

ind.t, ind.r, AL.dr, AL.Hd, in.Fd, Prt, - ReadUInt, WriteWord
Ht.on, Ht.oF, dL.on, dL.oF, DP__, AL.t,
C.dr, C.Lbt, С.in, Addr, dr.dG,
ind.A, AL.St, Cj-.C, SYSt, bL.Ar, in-t,
bL.St, Er.St, AL.oU,
bPS, Len, PrtY, Sbit, A.Len, dAta, t.inC,

in.SH, Ain.L, Ain.H, C.SP, Ao.L, Ao.H, - ReadStoredDotS, WriteStoredDotS

in.FG, HYSt, C.SP.o, C.LbA, - ReadStoredDotU, WriteStoredDotU

in.SL - ReadSInt, WriteWord


11. ТРМ-201 v1.0015

PV, LuPV, SP, in.L, in.H, SH, KU, Fb, - ReadFloat24, WriteFloat24
inF, SL.L, SL.H, HYS, XP, An.L, An.H

in.t, Sqr, dP, rESt, CmP, don, doF, - ReadUInt, WriteWord
ton, toF, oEr, dAC, CtL, bPS, A.LEn,
Addr, LEn, PrtY, Sbit

Илья Глан
25.09.2007, 11:14
Для 138-го параметр dr.dG смотрите http://www.owen.ru/support/40691149
перечень программируемых параметров. У 201-го считать состояние выхода нельзя.

незарегистрированный
19.12.2007, 05:40
у 201-го можно но надо версию прошивки вторую