PDA

Просмотр полной версии : мсд-100 и трм151-04



Радик
26.05.2010, 08:38
поделитесь рабочим примером настройки мсд-100 для архивирования показаний датчиков подключенных к трм151-04.
и что значит "ошибка 4" и "ошибка 1" в меню "результаты" конфигуратора?

Гарчев Евгений
28.05.2010, 09:29
Параметры натсройки по протоколу ОВЕН:
Канал №: Овен8;
Архивирование: Вкл.;
Сетевой адрес: Адрес прибора;
hesh: 8784;
Индекс: 0 - для первого канала, 1 для второго канала;
Формат регистра: FloatInv.
Не забудьте указать в папке Общие соответствующую скорость обмена с прибором.

Радик
28.05.2010, 11:26
спасибо за помощь.
поправка: индекс=255, а второй канал: адрес прибора + 1.

Радик
28.05.2010, 12:36
Уважаемые, где можно посмотреть hesh коды оперативных параметров ТРМ151?

Радик
31.05.2010, 06:33
нашел. "конфигуратор", "сервис","экспорт списка параметров в Html".

antonsaitov
17.02.2012, 13:21
Здравствуйте!
Хочу считать данные со входов 1 и 2 ТРМ251, вбиваю адрес прибора, протокол, ставлю хэш 8784, индексы 0 и 1 соответственно на разных каналах МСД100, результат - Ошибка 4 по обоим.
Ставлю на канале 1 индекс 255 - первый вход логится, хорошо, а на второй канал тогда какой индекс ставить?

Гарчев Евгений
17.02.2012, 14:45
индекс:255, сетевой адрес: адрес прибора + 1.

antonsaitov
17.02.2012, 15:01
Спасибо, коротко и ясно!