использую связку дтпl 035-1100.60 => мв110-2а => плк 100-24.р-l. прихожу утром, включаю связку и температура показывается 19 градусов. и в течении 1-2 минут температура начинает расти. доходит до 30 и останавливается. при этом температура в кабинете не менялась. в чем причина такого нарастания при включении питания. может быть дело в проводах?

Gans
26.05.2010, 16:20
для начала можно вместо датчика поставить перемычку и повторить эксперимент (теоретически прибор покажет свою температуру), если показания будут плавать то проблема с модулем, если будут стабильные – то проблема с датчиком или линиями связи.
P. S. с этим модулем я не работал, но сдругими это прокатывало :-)

Artem
27.05.2010, 10:17
спасибо попробую. а на сколько важно применять термопарный кабель(например дктl 011-0,5/5), на что обычно влияет с ним или без него применение.

Gans
27.05.2010, 12:42
если термопару подключать компенсационными проводами, то показания будут нормальные!!! при подключении проводами, первыми попавшимися под руку, показания будут плавать куда захотят :-)