Просмотр полной версии : как правильно организовать протокол квитирования аварийных сообщений с панели



chago
24.05.2010, 12:34
ребята, не подскажете как правильно сабж организовать.
нужно в этот протокол записывать сообщения о превышении уставок и о квитировании этих событий оператором с панели. и чтобы в энергонезависимой памяти (панели или плк) сохранялось все..
мм?

Илья Кареткин
25.05.2010, 12:16
собственно, а что вы под этим квитированием понимаете?

по большому счету, все параметры процесса у вас уже в плк там они и анализируются/сохраняются в массив по событию/ предаются куда следует.. что касается оператора:

если необходимо в плк хранить "журнал" срабатывай аварийных окон и степень реагирования на них оператором (время), то можно сделать так:
ваше событие включает таймер, а закрытие аварийного окна по данному событию, через контрольный бит, останавливает этот таймер:
это время можно сохранить/передавать куда угодно.

на панели у вас вместо стандартной кнопки "ок" стоит функциональная кнопка, которая не только закрывает окно, но и записывает контрольный бит.

chago
26.05.2010, 07:42
2 илья каретнкин.
спс. внятно )